变频器及信号干扰问题分析下面是一个变频器对PLC模拟量干扰的例子以及用信号隔离模块克服此类干扰的解决办法。 一、举例1 现象说明 西门子PLC中AO点发出一路4-20mA电流控制信号,输出至西门子变频器,无法控制变频器启动。 故障查找 1、疑似模拟量输出板卡问题,用万用表测量4-20mA输出信号,信号是正常的! 2、开始怀疑是变频器控制信号输入端有了问题,换了一台同型号变频器,问题仍然如此。