连廊和天桥,不难哦!

发布于:2021-01-05 13:30:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

安全出口是供人员安全疏散用的楼梯间和室外楼梯的出入口或直通室内外安全区域的出口。 其中室内安全区域包括符合规定的避难层、避难走道等,室外安全区域包括地面、符合疏散要求并具有直接到达地面设施的上人屋面、平台以及符合规范要求的天桥、连廊等。今天我们分享天桥和连廊的相关内容。

 

一、定义

连廊: 连接建筑之间的走廊。

天桥: 指连接不同建筑物、主要供人员通行的架空桥。

栈桥: 指主要供输送物料的架空桥。


二、设置要求

1.  天桥、跨越房屋的栈桥以及供输送可燃材料、可燃气体和甲、乙、丙类液体的栈桥,均应采用不燃材料。

2.  输送有火灾、爆炸危险物质的栈桥不应兼作疏散通道。

3.  封闭天桥、栈桥与建筑物连接处的门洞以及敷设甲、乙、丙类液体管道的封闭管沟(廊),均宜采取防止火灾蔓延的措施。

4.  连接两座建筑物的天桥、连廊,应采取防止火灾在两座建筑间蔓延的措施。当仅供通行的天桥、连廊采用不燃材料,且建筑物通向天桥、连廊的出口符合安全出口的要求时,该出口可作为安全出口。

5.  设置在仓库连廊、冷库穿堂或谷物筒仓工作塔内的消防电梯可不设置前室。

6.  设计需注意研究天桥、连廊周围是否有危及其安全的情况,如位于天桥、连廊下方相邻部位开设的门窗洞口,应积极采取相应的防护措施,同时应考虑天桥两端门的开启方向和能够计入疏散总宽度的门宽。


三、防火间距

1.  相邻建筑通过连廊、天桥或底部的建筑物等连接时,其间距不应小于下表的规定。

1) 对于通过裙房、连廊或天桥连接的建筑物,需将该相邻建筑视为不同的建筑来确定防火间距。

2) 对于回字形、U型、L型建筑等,两个不同防火分区的相对外墙之间也要有一定的间距,一般不小于6m,以防止火灾蔓延到不同分区内。

3) “底部的建筑物”,主要指如高层建筑通过裙房连成一体的多座高层建筑主体的情形,在这种情况下,尽管在下部的建筑是一体的,但上部建筑之间的防火间距,仍需按两座不同建筑的要求确定。

4) 当步行街两侧的建筑为多个楼层时,每层面向步行街一侧的商铺均应设置防止火灾竖向蔓延的措施,并应符合规范的规定;设置回廊或挑檐时,其出挑宽度不应小于1.2m;步行街两侧的商铺在上部各层需设置回廊和连接天桥时,应保证步行街上部各层楼板的开口面积不应小于步行街地面面积的37%,且开口宜均匀布置。

 