民用建筑节水设计标准 4.1.3 条要 求,各分区低层部分各用水点处供水压力不大于 0.2Mpa 。
假设某住宅层高为 2.8m,该层减压阀组的安装位置离地面 2.0m,减压阀组阀后压力 0.10Mpa( 阀后压力为静压,对于比例式减压阀,阀后动压是阀后静压的 0.8~0.9 倍,对于可调式减压阀,阀后动压即是阀后静压,一般入户采用可调式减压阀 ) ,减压阀组至户内最近用水点的距离为 10m,入户水表水损按 0.01Mpa 计(根据《建筑给水排水设计规范》第 3.6.14 条) , 管路水损按 1.0m 计,最低用水洁具高度 0.45m,则用水点的用压力 P=0.10Mpa 2.0m-0.01Mpa-1m 0.45m=10 2-1-1 0.45=10.45m;则低于该楼层 3 层处的供水压力为 10.45 2.8*3-P, P 为立管水损,按 0.3m 计算,则10.45 5.6-0.2=18.85;( 所以当减压阀用于给水分区,当阀后压力设置为 0.1Mpa时,分区最上部四层可不减压阀,如果某分区共 8 层,可每 4 层一个减压阀组 )
给排水设计圈
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑给排水
返回版块47.22 万条内容 · 1290 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发