正在加载...
为提供控制系统硬件的安全等级,针对控制柜内的主母线、断路器、接触器等采取了必要的冗余设计。
(1)控制柜内的断路器、接触器等在满足水泵功率的基础之上,加大了一个等级。
例如:水泵功率为5.5KW,接触器的选择。
正常选法:功率为5.5KW,折算成电流为11A,可选择LC1-E1201。
我司选法(冗余设计):LC1-E1801
通过冗余设计:增加了低压电器抗过流能力和抗疲劳能力,延长了机械使用寿命。
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(0 )
主题
回复
粉丝
市政给排水
23.63 万条内容 · 829 人订阅
阅读下一篇
只看楼主 我来说两句抢沙发