土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 介绍冷库漏氟的检查与处理方法

介绍冷库漏氟的检查与处理方法

发布于:2021-01-04 16:02:04 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]


如果你在冷库储液器观察镜上没有发现有氟,那也就说明冷库漏氟。


首先应该判断是外漏还是内漏。如果冷库是外漏。比如冷库长期不用,有可能会使管路系统出现漏洞问题。这是因为有些冷库的管路是铝管的。所以长时间不用,铝管容易出现漏洞。可以先采取补救办法。将漏洞补回来。再重新检查有没有其他漏口。确定无以后可以开始抽真空准备加氟。


如果是内漏的问题,一般需要盘铜管。应该请专业的制冷维修人员来负责。当然是在真空后由低压端加入。压缩机一般都装有吸排气阀,加液口一般都在吸气阀的1653多用口上。


可以利用自身压缩机抽真空,打开系统中除通大气以外的所有阀门,关闭压缩机的排气阀,打开排气旁通口,把低压压力控制器暂时短接,开启压缩机,此时系统中的不凝性气体被压缩机吸入并从排气旁通口排出,直到旁通口完全无气体排出,低压稳定在真空后,关闭旁通口,停止压缩机运转,打开压缩机的排气阀,恢复低压压力控制器,系统真空完毕。


系统真空后可直接利用压差停机加氟,待系统的压力与氟瓶压力平衡后,再开启压缩机加氟。膨胀阀不需调动,调节杆一般处中间位置即可。压缩机开启后,缓慢地打开加液阀,直到系统中的氟量已经达到规定液位,加氟完毕。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 788 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冷冻水一次泵变频调速系统控制要求

01 / 引言 空调水的变一次流量控制系统(VPF:Variable-Primary-Flow,也称为:冷冻水一次泵变频调速控制系统)配置变频调速冷冻水泵,可以对冷冻水流量进行调节。虽然在负荷侧都是变水量控制,但变频调速的一次侧控制和传统固定转速的一次泵系统不同,它比传统方式控制要求高得多。本文结合某大型建筑的变一次流量控制工程方案,对这种解决方案进行讨论。 这里所讨论的某大型建筑冷冻水系统共有3台等容量离心式冷冻机组,单台容量500冷吨。变一次流量的空调冷冻水系统的控制方案和冷冻机组设备的选型、布局密切相关,为了实现预定的控制目标,对于相关设备的技术要素应提出一定的要求,总而言之就是对系统设计方案作优化。这是建筑设计和楼宇自控系统设计者应该承担的责任。

回帖成功

经验值 +10