土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 质量流量计读数不准确的问题如何解决

质量流量计读数不准确的问题如何解决

发布于:2021-01-04 10:50:04 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]

质量流量计读数不准确的问题如何解决

  质量流量计在使用过程中可能会遇到流量计读数不准确的问题,这主要是由三个因素造成的,下面就来看看如何操作。

  1.质量流量计本身存在的问题:

  ?检查质量流量计组态的流量系数,与铭牌系数是否一致

  ?检查质量、体积及密度仪表系数是否为1.0000

  ?检查接收设备累计值与流量计累计值是否有差异

  ?检查质量流量、密度与温度的阻尼设置

  ?检查仪表的测量单位

  ?检查报警信息

  ?检查仪表零点

  ?流量计因素

  ?计算当前流量下的额定精度


  2.工艺因素:

  ?质量流量计所在管线是否始终满管,检查是否有气液两相状态

  ?在批次流量小且压力较大变化的场合,应使用金属材质的管道

  ?流量计所在管线的管线存量是否一致

  ?操作温度、压力是否变化较大

  ?旁路管线及阀门是否泄漏

  3.质量流量计与参考设备合作时应该考虑的问题:

  ?与流量计比较时,考虑参考流量计的额定精度

  ?与称重设备比较时,应考虑称量设备的精度、分度值对批次量的影响

  ?与容积设备比较时,应考虑容器的容积表精度,液位、温度及密度等变量的测量精度以及空气浮力的影响

  ?进行小批量比对时要考虑到计时误差的影响,周期性数据采集时应考虑采集数据时间差异的影响