土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器的温升以及变压器的温升范围

变压器的温升以及变压器的温升范围

发布于:2021-01-03 13:37:03 来自:电气工程/变压器 [复制转发]


■ 变压器的温升


变压器的温升是指变压器的温度与周围空气温度的差。

在影响变压器使用寿命的多个因素中,温度会引起绝缘老化,是对变压器的使用寿命影响最大的一个因素。


变压器内部热量传播不均匀,故变压器各部位的温度差别很大,对变压器在额定负荷时,各部分温度的升高做出规定,这是变压器的允许温升。


■ 变压器的温升范围


一般油浸变压器采用A级绝缘,最高允许温度105℃。

各部分允许温升为:

线圈允许温升65℃。以A级绝缘105℃为基础,当环境温度为40℃时,105℃-40℃=65℃。由于变压器的温度一般比绕组低10℃,故变压器油的允许温升为55℃。

为防止油的老化,上层油面的温升不得超过45℃。无论周围空气如何变化,只有温升不超过允许值,就可以保证变压器在规定的使用年限内安全运行。


一般变压器的主要绝缘是A级绝缘,规定最高使用温度为105度,变压器在运行中绕组的温度要比上层油温高10—15度。

如果运行中的变压器上层油温总在80-90度左右,也就是绕组经常在95-105度左右。

变压器长时间在温度很高的情况下运行,会缩短内部绝缘纸板的寿命,使绝缘纸板变脆,易发生破裂,失去应有的绝缘作用,造成击穿等事故。

当变压器绕组绝缘严重老化时,会加速绝缘油的劣化,影响变压器的使用寿命。因此,需要避免变压器在高温下运行,尤其是不能长时间处在高温下运行。绝缘等级是指所用的绝缘材料的耐热等级,干式变压器的按绝缘等级分类可分为:(A、E、B、F、H、N、C)七个等级,


温升限值标示图

温升限值的大小反应了绝缘材料的耐热性能,如:A-105℃它是指变压器工作时本身的温度与当天的环境温度加在一起不超过105℃;其它等级依此类推。另国家标准《干式变压器》GB6450-1986对干式变压器的温升限值做出了明确规定。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 350 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器及辅助系统运行要求

情境二 变电站设备巡视和维护 任务 2 变压器及辅助系统运行要求 一、变压器运行要求 变压器应根据制造厂规定的铭牌额定数据运行。在额定条件下,变压器按额定容量运行,在非额定条件下或非额定容量下运行时,应遵守变压器运行的有关规定。

回帖成功

经验值 +10