土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 这样的热水系统有什么问题?供回水干管末端能连通吗?
供回水干管末端连通会造成水路短流或者说是供回水温差变小吗?对系统有什么别的影响?

1204794821546.JPG

全部回答(2 )

  • hahaxiao1978
    水循环走阻力最小的管路,下部连通,那大部分的循环流量都从下面走了,怎么保障你上面用水的温度呢。不可连。
    2008-03-07 20:24:07 来自 PC 评论 举报
  • lengxue4250
    个人认为,系统不合理,不仅横干管末端不可以连,做好增加同程管;立管顶端也不可以连,,不过以往好多大项目在供回同程方面作的不是那么严格,但运行的很好,还望哪位大师介绍经验,供小辈们学习.