土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 生活污水厂处理系统冬季培菌

生活污水厂处理系统冬季培菌

发布于:2020-12-30 13:55:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]

随着我国城市化进程的加快,城市水污染问题日益突出,城镇污水的排放量呈现递增趋势。生活污水可生化性好,出水氨氮升高的情况也较为常见。进入冬季,随着水温的降低,污水厂生化系统培菌面临挑战。

案例分享:大同某生活污水厂处理系统现场勘察

①进水COD浓度80~120mg/L,总氮30mg/L左右;目前出水氨氮6.6mg/L,总氮36mg/L;

②处理量:1400 m3 / d;

③污泥沉降比82%;

④每日投加碳源量,250~300kg工业葡萄糖;

⑤镜检污泥性状良好,钟虫个数较多,也能观察到累枝虫、线虫等。

⑥工艺流程:厌氧→缺氧→好氧→沉淀池


2172406025_27641553292_IMG_20201218_112329_[B@67c35c5.jpg

案例分析:

①好氧池进水口离出水口太近,并无挡板隔离,容易出现好氧池进水直接流至出水口的情况;

②厌氧池单一推流器,搅拌效果一般,建议将碳源投加在缺氧池进口段;

③由于前段时间系统受冲击,加大投加碳源量,并未提高排泥量,导致污泥累计,目前SV30较高主要是污泥量太多的原因;

④出水总氮一直处于较高的情况和系统中存有大量污泥(其中一部分为死泥)有关;

⑤理论计算目前碳源投加量较多。


调试建议:

①好氧池进水口与出水口中间增加一隔板,隔板下端位置与进水口下端齐平即可;

②碳源投加位置更改在缺氧池前段;

③每日在好氧池前段投加10~20kg硝化菌,加快系统硝化能力的恢复,直至氨氮达标,停止投加菌种;

④每日在缺氧池前段投加10~20kg反硝化菌(硝化系统有明显恢复后再投加反硝化菌),恢复系统反消化能力,碳源先按每日200kg工业葡萄糖投加,具体投加量需根据现场实际运行情况调整。

结语:在我国城市生活污水处理厂的建设与管理中,相关工艺和技术的设定都是符合常温情况的要求,污水处理厂在低温条件下运行势必会因整体运行情况的变化产生一定影响,所以,低温运行控制尤其重要!