土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 差压变送器导压管排污注意事项

差压变送器导压管排污注意事项

发布于:2020-12-30 10:45:30 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]

差压变送器导压管排污注意事项

差压变送器的压力管可用于排污,因为仪表在测量介质时,介质中可能含有油污、细颗粒和粉尘,这些物质会在压力阀中积聚,从而影响差压变送器的测量结果。因此,我们需要定期进行污水排放。以下部分介绍了以下注意事项:

差压变送器压力管道定时排污应注意以下几点:

1、查询现场指示面,直到输出正常。如果是调度系统,则手动和主动切换。

2、排污前,有必要和工艺人员联络,获得工艺人员认可才调进行。

3、关于差压变送器,排污前先将三阀组正负取压阀关死。

4、压力或流量调度体系排污前,为了确保调度阀的开度不变,应先将主动切换到手动。

5、敞开三阀组正负取压阀,拧松差压变送器本体上排污螺丝进行排污,排污结束拧紧螺丝。

6、若因为阀门质量差,排污阀门开关几回往后会出现关不死的问题,确保排污阀处于不泄露,避免影响丈量精确度,应急方法是加盲板。

7、排污阀下放置容器,为避免物料直接排入地沟,应该逐步翻开正负导压管排污阀,使物料和污物进入容器,否则,一来构成糟蹋,二来污染环境。

以上是为大家介绍的差压变送器导压管排污的注意事项。按照说明书上的方法,了解排污时的注意事项,避免出现问题。若后期有不明白的,可以继续联系我们。



全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 342 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

2020年中国工业自动化行业竞争格局分析

当前,全球工业行业正经历从工业3.0到工业4.0的升级发展中。工业3.0的本质是自动化,各类自动化控制系统及仪表仪器的大量应用将人从繁琐重复的劳动中解放出来,并远离易燃易爆、高温高压的各类危险生产场景。而工业4.0的关键是智能化,即基于3.0阶段自动化控制的基础,利用AI、大数据等信息技术帮助企业充分利用过去积累的关于工艺技术、设备技术、运营技术等多方面的数据,实现安全生产、节能减排、降本增效等需求。

回帖成功

经验值 +10