土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电动机并联运行的问题,欢迎解惑

关于电动机并联运行的问题,欢迎解惑

发布于:2008-03-06 16:53:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
根据甲方提的资料,给15台单相370瓦电动机配电。

方案一:三相供电,A、B、C三相分别接5台电机并联运行,为了满足三相平衡。
方案二:单相供电,15台电机并联运行。
方案三:三相供电,每台电机一个单独回路,15台电机15个回路,均匀接至A、B、C三相,以达到平衡。

问:1、以上三种方案,哪种最好最实用,如都不行,那应该怎么处理才是最好的方法;
2、如果并联运行(方案一),那么电流怎么计算,开关和导线应该选多大的?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • dw1919_0
    dw1919_0 沙发
    没有其他的朋友来讨论一下吗?

    自己顶一下
    2008-03-07 11:43:07

    回复 举报
    赞同0
  • xx_691214
    xx_691214 板凳
    方案三最合理!方案一其次!方案二不能用!!!单相电动机1KW约8A.
    2008-03-06 20:43:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2094 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

三相4线制与三相5线制的区别?作用有何不同?

请各位朋友帮帮忙,知道的帮我解决下,在此谢谢啦!1.三相4线制与三相5线制的区别? 分别是哪些线? 不同接法作用有何不同?2.不同等级交流电压可以共用零线吗,比如交流110V 和交流 220V? 不同等级直流电压呢,比如直流12V 和24V?以上问题有时我想不通,麻烦各位啦!!! 我是新加入的,所以没积分,不好意思啦!!!