单元一 电压互感器的运行与维护
一、电压互感器的正常运行
(1) 电压互感器在额定容量下允许长期运行,但在任何情况下都不允许超过最大容量运行。
(2) 电压互感器副线圈的负载是高阻抗仪表,副边电流很小,接近于磁化电流,原、副线圈中的漏阻抗压降也很小,所以,电压互感器在正常运行时接近于空载。
(3) 电压互感器在运行中,二次侧不能短路。
(4)60 kV 及以下的电压互感器其一次侧都应装熔断器,以免互感器出现故障时使事故扩大。 110kV 及以上电压互感器,一次侧一般不装熔断器,因为这一类电压互感器发生事故的可能性较小;同时这样电压级的电网中,熔断器的断流容量很难达到要求。
(5) 电压互感器运行电压应不超过额定电压的 110 %。
(6) 为了保证安全,电压互感器二次绕组的一个出线端或互感器的中性点应直接接地,以防止高压侧绝缘击穿后高电压窜至二次侧对人身和设备的危险。当需要在电压互感器本体或其底座上进行工作时,不仅要把互感器一次侧断开,而且还要在电压互感器二次侧有明显的断开点,以避免可能从其他电压互感器向停电的电压互感器的二次回路反充电,从而在一次侧感应出高电压。
(7) 启用电压互感器时,应检查绝缘是否良好,定相是否正确,油位是否正常,接头是否牢固。停用电压互感器时,应先退出相关保护和自动装置,断开二次侧自动空气开关,或取下二次侧熔断器,再拉开一次侧隔离开关,防止反冲电。并记录有关回路停止电能计量时间。
二、电压互感器的操作
(1) 值班人员在准备工作结束后,可进行送电操作,放上高、低压侧熔断器,合上其出口隔离开关,使电压互感器投入运行,然后投入电压互感器所带的继电保护及自动装置。
(2) 电压互感器的并列运行在双母线制中,每组母线接一台电压互感器。若由于负载需要,两台电压互感器在低压侧并列运行,此时,应先检查母联断路器是否合上,如未合上,则
合上后,再进行低压侧的并列。否则,由于高压侧电压不平衡,低压侧电路内产生较大的环流,容易引起低压熔断器熔断,致使保护装置失去电源。
(3) 电压互感器的停用。在双母线制中 ( 在其他接线方式中,电压互感器随同母线一起停用 ) ,如一台电压互感器出口隔离开关、电压互感器本体或电压互感器低压侧电阻需要检修时,则须停用电压互感器,其操作程序如下:
①先停用电压互感器所带的保护及自动装置,如装有自动切换装置或手动切换装置时,其所带的保护及自动装置可不停用。
②取下低压熔断器,以防止反充电,使高压侧带电。
③拉开电压互感器出口隔离开关,取下高压侧熔断器。
④进行验电,用电压等级合适而且合格的验电器,在电压互感器进线各相分别验电。验明无电后,装设好接地线,悬挂标示牌,经过工作许可手续,便可进行检修工作。
三、更换运行中的电压互感器及二次线圈时的注意事项:
1) 个别电压互感器在运行中损坏需要更换时,应选用电压等级与电网电压相符,变比相同、极性正确、励磁特性相近的电压互感器,并经试验合格。
2) 更换成组的电压互感器时,还应对并列运行的电压互感器检查其接线组别,并核对相位。
3) 电压互感器二次线圈更换后,必须进行核对,以免造成错误接线,和防止二次回路短路
4 )电压互感器及二次线圈更换后必须测定极性。
四、电压互感器运行的巡视检查
(1) 检查绝缘子应清洁,无破损、无裂纹。无放电现象 .
(2) 检查油位应正常 , 油色应透明不发黑,无渗,漏油现象 .
(3) 检查呼吸器内的吸湿剂颜色应正常,无潮解,吸湿剂变色超过 1/2 应更换。
(4) 检查内部声音应正常,无放电及剧烈电磁振动声,无焦臭味。
(5) 检查密装置应良好,各部位螺丝应牢固,无松动。
(6) 检查一次侧引线接头连接应良好,无松动,无过热;高压熔断器限流电阻及断线保护用电容器应完好;二次回路的电缆及导线应无腐蚀和损伤,二次接线无短路现象。
(7) 检查电压互感器一次侧中性点接地及二次绕组接地应良好。
(8) 检查端子箱应清洁,未受潮。
单元二 电流互感器的运行与维护
一、电流互感器的允许运行方式
(1) 允许运行容量。电流互感器应在铭牌规定的额定容量范围内运行。如果超过铭牌额定容量运行,则使准确度降低,测量误差增大,表计读数不准,这一点与电压互感器相同。
(2) 一次侧允许电流。电流互感器一次侧电流允许不大于 1.1 倍额定电流下长期运行。如果长期运行过负荷运行,会使测量误差加大,并使绕组过热或损坏 . 电流互感器的二次侧电流一般为 5A 或 1A ,常用的为 5A 。电流互感器在正常运行时,其二次侧回路接近于短路状态。
(3) 运行中电流互感器的二次侧不能开路。如果运行中的电流互感器二次侧开路,则二次侧会出现高电压,从而危及二次设备和人身安全。若工作需要断开二次回路 ( 如拆除仪表 ) 时,在断开前,应先将其二次侧端子用连接片可靠短接。
(4) 电流互感器二次侧和铁芯均应可靠接地。(防止一、二次绝缘击穿时,一次高压窜入二次侧)
(5) 二次侧负载阻抗不得大于额定负载阻抗(以保证测量的准确性)
(6) 电流互感器在接线时要注意其端子的极性
(7)TA 不得与 TV 二次侧互相连接(以免使 TA 近似开路,出现高电压的危险)
(8) 工作时,必须有专人监护,使用绝缘工具,并站在绝缘垫上。
二、电流互感器运行的巡视检查
(1) 检查瓷质部分应清洁,无破损、无裂纹、无放电痕迹。
(2) 检查油位应正常,油色应透明不发黑,无渗、漏油现象。
(3) 检查电流互感器应无异常声音和焦臭味。
(4) 检查一次侧引线接头应牢固,压接螺丝无松动,无过热现象。
(5) 检查二次绕组接地线应良好,接地牢固,无松动,无断裂现象。
(6) 检查端子箱应清洁、不受潮、二次端子接触良好,无开路、放电或打火现象。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
成套电气设备
返回版块15.96 万条内容 · 587 人订阅
阅读下一篇
变频器过载和过流有什么区别?过载,是一个时间概念,是指负载在连续时间内超过额定负载一定的倍数。 过载,最重要的概念就是连续时间。比如,某变频器过载能力160%一分钟,就是指,负载连续一分钟达到额定负载的1.6倍是没有任何问题的。假如在59秒的时候,负载突然变小,那么是不会触发过载报警的。只有在60秒刚过的时候,才会触发过载报警。 过流,是一个数量概念,是指负载突然超过额定负载多少倍。 过流的时间非常短,而且超过的倍数非常大,通常都是十几甚至几十倍。比如,电机在运转时,机械轴突然堵转 ,那么此时电机的电流在短时间内会极速上升,导致过流故障。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发