注:1、紧定管敷设在钢筋混凝土墙及楼板内的管路,紧贴钢筋内侧与钢筋绑扎固定,直线敷设时固定点间距不大于1m。
2、导管进盒顺直,且用专用锁母固定。
6)管路接地跨接
注:1、镀锌钢管或可挠金属电线保护管的跨接接电线采用接地线卡跨接,不得用熔焊连接。
2、跨接地线规格表
7)塑料管出地面保护做法
注:塑料管敷设时,应减少弯曲,当直线段长度超过 15m 或直角弯超过 3 个时,增设接线盒。塑料管在大模墙体内横向敷设时,固定点间距不大于 0.5m。及时穿好带线,并将管口、盒口、箱口做好有效的封堵。
5. 防雷接地
1、施工工艺:施工准备→ 接地装置安装 → 引下线→ 等电位联接
2、施工要点:避雷接地所用的材质必须为热镀锌制品。
3、质量要求:接地装置按照设计图尺寸位置要求,将底板内两条结构主筋焊接连通,并与有关钢筋焊接(如桩基钢筋)。焊口不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷。
4、见效果图
1)板筋与桩基接地装置做法
2)利用竖向结构主筋做防雷引下线常规做法(按设计或地方规定执行)
注:利用建筑物主筋作暗敷引下线:当钢筋直径为 16mm 及以上时,应利用两根钢筋(绑扎或焊接)作为一组引下线,当钢筋直径为 10mm 及以上时,应利用四根钢筋作为一组引下线。
3)测试点做法
注:1、人工接地装置或利用建筑物基础钢筋的接地装置必须在地面以上按设计要求的位置设测试点。设计无要求时距地面 500mm。
2、测试接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。
3、 室外地坪下 0.8m~1m 处预留导体加接外附人工接地体。
4)金属钢窗等电位联结预留点做法(与窗体跨接由专业公司完成)。
注:设计要求接地的幕墙金属框架和建筑物的金属门窗,应就近与接地干线连接可靠,连接处不同金属间应有防电化腐蚀措施。
5)卫生间局部等电位做法
注:1、浴室内无 PE 线,浴室内的局部等电位连接不得与与室外的 PE 线相连。浴室内有 PE线,浴室内的局部等电位联结必须与该 PE 线相连接。
2、暗敷设的等电位联结线及其连接处,应做好隐检记录及在竣工图上注明其实际走向和部位。
6)用临时盖板密封防止污染(其他箱体也应按此方法保护)
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑给排水
返回版块47.26 万条内容 · 1328 人订阅
阅读下一篇
万达广场的给排水设计注意点总结(二)非主控项技术措施 ①、保温: 吊顶内、经营 区 、 地下车库给 水管道设防结露保温,严寒地区、寒冷地区、夏热冬冷地区的屋顶设备站 房(水箱间、空调机房、消防水箱间等),无值班采暖的地下室内的给水 管道设防冻保温; 屋面的冲洗水管、冷却塔补水管应采取泄空措施,其他 给水系统管道不得在屋面敷设,给水系统管道保温材料均采用泡沫橡塑。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发