设计基础的时候没有留抗剪槽,领导让现场直接把抗剪键割了,现场现场已经施工,我发现有的柱底0.4倍轴力小于柱底剪力了,怎么办?   这样会不会有问题?   是管廊基础!!!!大神帮帮忙,心慌慌呀????

  • bearkevin12345

    先核对一下荷载看看有没有富裕,然后也可以修改一下力的传导路径,看看能不能传导到其他柱上去。

    2021-01-05 13:44:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.4 万条内容 · 1060 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于钢结构柱底抗剪键设计!

设计基础的时候没留抗剪槽,领导直接让工地吧抗剪槽割断了,现在现场施工了。我发现有的柱底0.4倍的柱底轴力小于柱底剪力,怎么办?   没有抗剪键,会出事情?  是化工管廊的基础!!!!大神帮帮忙?  心慌呀!!!!