正在加载...
设计基础的时候没有留抗剪槽,领导让现场直接把抗剪键割了,现场现场已经施工,我发现有的柱底0.4倍轴力小于柱底剪力了,怎么办? 这样会不会有问题? 是管廊基础!!!!大神帮帮忙,心慌慌呀????
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(2 )
先核对一下荷载看看有没有富裕,然后也可以修改一下力的传导路径,看看能不能传导到其他柱上去。
主题
回复
粉丝
钢结构工程
46.4 万条内容 · 1060 人订阅
阅读下一篇
设计基础的时候没留抗剪槽,领导直接让工地吧抗剪槽割断了,现在现场施工了。我发现有的柱底0.4倍的柱底轴力小于柱底剪力,怎么办? 没有抗剪键,会出事情? 是化工管廊的基础!!!!大神帮帮忙? 心慌呀!!!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳先核对一下荷载看看有没有富裕,然后也可以修改一下力的传导路径,看看能不能传导到其他柱上去。
回复 举报