土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 关于消防负荷的供电线路中,什么是专用?什么是末端切换?

关于消防负荷的供电线路中,什么是专用?什么是末端切换?

发布于:2020-12-25 14:44:25 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]


消防设备在多层,高层建筑中的作用越来越重要,但是必须有可靠的供电线路才能保证消防设备的可靠运转。那么在消防负荷的供电线路中,何谓专用?何谓末端切换呢?下面小编就简单讲一讲吧。


《建筑设计防火规范》GB50016-2014 的两个强制性条文:
【10.1.6】 消防用电设备应采用专用的供电回路,当建筑内的生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电。


【10.1.8】 消防控制室 、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。

(1)何谓专用?
专用的供电回路,是指从低压总配电室或分配电室至最末一级配电箱的供电回路是单独的回路,应与其他一般配电线路严格分开。


(2)具体应该如果执行?

1)当楼内设有10/0.4kV变配电所时,从低压开关柜馈出的供消防负荷、非消防负荷用的电源干线必须分开;

2)当楼内设有0.4kV低压配电室(0.4kV的总配电室)时,从该0.4kV配电室馈出的消防、非消防电源干线要分开。


总之: 从大楼最首端的第一级低压配电柜引出的供消防负荷用的电源干线必须单独专用,不与其他非消防负荷共干线

(3)何谓末端切换?
1)对消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机等,其电源自动互投最末一级配电箱应设在消防控制室、消防水泵房、消防电梯机房、防烟排烟风机房内,且ATSE应与配电控制设备放在同一柜体内,如不在同一柜体内,则应布置在相邻处。

2)对防火卷帘、电动防火门、电动防火阀等,其电源自动互投最末一级配电箱应设在所在防火分区内即可。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

电气工程原创版块

返回版块

2.19 万条内容 · 550 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

GGD固定式低压配电柜铜排使用量怎么计算?终于搞明白了

收录于话题 GGD型交流低压配电柜适用于发电厂、变电所、厂矿企业等电力用户的交流50Hz,额定电压380V,额定电流1000A至3150A的配电系统中,作为动力,照明及配电设备的电能转换、分配、控制之用 GGD 固定式低压配电柜作为曾经成套开关设备中应用最为广泛的柜型之一,虽然将来可能逐渐会 被抽屉柜所取代,但是目前仍在很多行业中大量运用,然而很多新入门的朋友们并不是很了解GGD开关结构,更有甚者只是看过图片,并未见过实物。

回帖成功

经验值 +10