400KW6000V的交流电机需要监测绕组温度吗
400KW6000V的交流电机需要监测绕组温度吗
各位,400KW 6000V 的交流感应电机需要监测绕组温度吗?这种规模大小的电机是不是自身就带着温度传感器,不需要订货时说明,这个电机是用来带一个水泵的
发布于
2008-03-06 15:57:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
013310930
根本不需要。没太大的意义。一般超过1000KW的蠢材装定子测温元件。好象都是PT--100的比较多
2008-03-07 14:22:07
来自 PC
评论
举报
qbw4607
不需要。这是一般普通的小型高压电机。
本身也不带有温度传感器。
2008-03-06 21:18:06