防静电高架地板开孔率为25%,百级洁净室开孔率不小于41%,千级区开孔率不小于15%
请教一下大神 百级洁净室面积98m2,FFU 1200x1200 50台,每天风量2000CMH ,洁净循环风量104000CMH
已知单个高架地板开孔率25%,百级洁净室开孔率不小于41%,这句话意是:假定高架地板回风面风速2m/s, 104000CMH/(0.6*0.6*0.25*2*3600)≈ 161块(25%开孔率高架地板)
=161*(0.6*0.6)/ 98m2=59% 开孔率 59%>41%满足设计需求
千级洁净室面积204m2,FFU 1200x1200 32台,洁净循环风量64000CMH
已知单个高架地板开孔率25%,千级洁净室开孔率不小于15%,这句话意是:假定高架地板回风面风速2m/s, 64000CMH/(0.6*0.6*0.25*2*3600)≈ 99块(25%开孔率高架地板)
=99*(0.6*0.6)/ 204m2=17.5% 开孔率 17.5%>15%满足设计需求
请专家帮忙看一下是否正确,谢谢
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
本图纸为百级洁净室空调结构套图,包含:图纸目录、设计方案说明、主要设备参数表、围护结构平面图、冷冻水管布置图
内容简介 工程面积:工程总面积约955m2,其中百级间526m2,万级间293m2。 百级净化间与万级净化间制冷系统均为FFU洁净单元+干盘管制冷+恒温恒湿新风系统。
某洁净室平面配管架台图,包括:生产栋二楼清净室配管系统图、生产栋二楼清净室架台配置图、生产栋二楼清净室架台详细图、生产栋二楼清净室设备水管断面图,共4张图纸。
洁净空调系统
返回版块7.33 万条内容 · 462 人订阅
阅读下一篇
工装新风系统设计与选型攻略一、定义和目的 通风即利用自然或机械的手段将室内空气和外界空气进行交换,故也称“换气”,通风换气可达到以下几个目的:满足人体的呼吸(以CO2浓度作为指标);有害物质、烟、臭气等的排出;热量的排出;燃烧空气的补充。当进行通风换气设计时,考虑节能性,应选择最小的外部空气量进行适当的设计。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发