土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 防静电高架地板开孔率为25%,百级洁净室开孔率不小于41%,千级区开孔率不小于15%

防静电高架地板开孔率为25%,百级洁净室开孔率不小于41%,千级区开孔率不小于15%

发布于:2020-12-25 13:45:25 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]

防静电高架地板开孔率为25%,百级洁净室开孔率不小于41%,千级区开孔率不小于15%

请教一下大神 百级洁净室面积98m2,FFU 1200x1200 50台,每天风量2000CMH ,洁净循环风量104000CMH

已知单个高架地板开孔率25%,百级洁净室开孔率不小于41%,这句话意是:假定高架地板回风面风速2m/s, 104000CMH/(0.6*0.6*0.25*2*3600)≈ 161块(25%开孔率高架地板)

=161*(0.6*0.6)/ 98m2=59%  开孔率   59%>41%满足设计需求

千级洁净室面积204m2,FFU 1200x1200 32台,洁净循环风量64000CMH

已知单个高架地板开孔率25%,千级洁净室开孔率不小于15%,这句话意是:假定高架地板回风面风速2m/s, 64000CMH/(0.6*0.6*0.25*2*3600)≈ 99块(25%开孔率高架地板)

=99*(0.6*0.6)/ 204m2=17.5%  开孔率   17.5%>15%满足设计需求

请专家帮忙看一下是否正确,谢谢

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
  • 百级洁净室空调结构套图

    本图纸为百级洁净室空调结构套图,包含:图纸目录、设计方案说明、主要设备参数表、围护结构平面图、冷冻水管布置图

  • 百级洁净室空调安装详细图集
    本工程为百级洁净室空调安装详细图集,包含支座轴测图、风机安装大样图、排风布置示意图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用
  • 洁净室装饰材料对比
    本文详细阐述了洁净室装饰材料的种类及各种材料的优缺点
  • (绝不后悔)百级洁净室空调套图
    车间净化工程、车间彩钢板围护结构、FFU安装工程、地板工程、照明电气工程、冷冻水系统工程(不含主机)、自控系统
  • 某955㎡百级洁净室空调套图

    内容简介 工程面积:工程总面积约955m2,其中百级间526m2,万级间293m2。    百级净化间与万级净化间制冷系统均为FFU洁净单元+干盘管制冷+恒温恒湿新风系统。

  • 型钢混凝土柱翼缘开孔缺损限值及补强分析
    针对建筑结构中混凝土梁截面宽度比柱型钢缘宽度小的情况,提出混凝土梁内主筋穿过型铜混凝土柱 内型钢其缘连续配的超规范节点形式,探讨型钢混凝土柱型钢其缘开孔缺损率的限值、开孔后的补强方式及计 算方法等
  • 2款TerrassenFix钻孔装置,由刀身,麻花钻头,钻头固定顶丝,弹簧,后六棱杆等部分组成,形象生动,欢迎广大爱好者下载使用,谢谢。希望帮助设计朋友...
  • 随着天然气的发展和普及,人们的生产和生活都希望用上清洁能源,特别是近几年来,地下管网运行压力逐渐提高,由于自然环境、客观因素和人为因素造成的管网损坏时有发生,需要抢修、换管、或更换管道辅件。例如:1、
  • 该三维图为上下开孔电控箱模型,电控箱是包含一个或多个开关设备以及与之相关的控制、测量、信号、保护、调节等设备。文件为stp通用格式,欢迎下载。...
  • 百级洁净室空调结构套图(共13张)
    本资料为某百级洁净室空调结构套图(共13张),包括:平面图,系统图等仅供参考。
  • 包括非单向流洁净室风口及效果,单向流洁净室原理及分类,单向流洁净室的三项特性指标,医药工业洁净厂房气流组织与送风量等。
  • 洁净室施工组织设计
    比较完整的施工组织设计
  • 境外洁净室施工详图
    境外洁净室施工详图,供洁净工程师们参考.希望有利于(电子)净化业施工水平的提高.
  • 洁净室余压阀布置图
    这是一张电子厂洁净室风压差传感器及余压阀布置图,从图上可以看出相邻洁净室余压阀、风压差传感器的安装位置及数量,以往洁净室施工图均缺乏此方面图纸,所以该图纸有极强参考价值。
  • 国外洁净室泄压风门
    国外洁净室泄压风门,不同于滑块平衡型的泄压风门。
  • 洁净室设计培训教程
    洁净室设计教程,有经典案例
  • 国家最新标准《洁净室施工验收标准》,希望同行们用得上。
  • 洁净室施工及验收规范2010版
  • 洁净室平面配管架台图

    某洁净室平面配管架台图,包括:生产栋二楼清净室配管系统图、生产栋二楼清净室架台配置图、生产栋二楼清净室架台详细图、生产栋二楼清净室设备水管断面图,共4张图纸。

  • 洁净室空调设计计算
    医院的消毒供应中心作为一个有净化级别要求的区域,需要做洁净空调设计,但是在供应中心里每个房间净化级别不一定相同,并且区域内有高温散热设备,那么怎样做好这个洁净环境的空调呢,既能保证温湿度的控制,又可以

阅读下一篇

工装新风系统设计与选型攻略

一、定义和目的 通风即利用自然或机械的手段将室内空气和外界空气进行交换,故也称“换气”,通风换气可达到以下几个目的:满足人体的呼吸(以CO2浓度作为指标);有害物质、烟、臭气等的排出;热量的排出;燃烧空气的补充。当进行通风换气设计时,考虑节能性,应选择最小的外部空气量进行适当的设计。

回帖成功

经验值 +10