土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 防静电高架地板开孔率为25%,百级洁净室开孔率不小于41%,千级区开孔率不小于15%

防静电高架地板开孔率为25%,百级洁净室开孔率不小于41%,千级区开孔率不小于15%

发布于:2020-12-25 13:45:25 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]

防静电高架地板开孔率为25%,百级洁净室开孔率不小于41%,千级区开孔率不小于15%

请教一下大神 百级洁净室面积98m2,FFU 1200x1200 50台,每天风量2000CMH ,洁净循环风量104000CMH

已知单个高架地板开孔率25%,百级洁净室开孔率不小于41%,这句话意是:假定高架地板回风面风速2m/s, 104000CMH/(0.6*0.6*0.25*2*3600)≈ 161块(25%开孔率高架地板)

=161*(0.6*0.6)/ 98m2=59%  开孔率   59%>41%满足设计需求

千级洁净室面积204m2,FFU 1200x1200 32台,洁净循环风量64000CMH

已知单个高架地板开孔率25%,千级洁净室开孔率不小于15%,这句话意是:假定高架地板回风面风速2m/s, 64000CMH/(0.6*0.6*0.25*2*3600)≈ 99块(25%开孔率高架地板)

=99*(0.6*0.6)/ 204m2=17.5%  开孔率   17.5%>15%满足设计需求

请专家帮忙看一下是否正确,谢谢

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 432 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

工装新风系统设计与选型攻略

一、定义和目的 通风即利用自然或机械的手段将室内空气和外界空气进行交换,故也称“换气”,通风换气可达到以下几个目的:满足人体的呼吸(以CO2浓度作为指标);有害物质、烟、臭气等的排出;热量的排出;燃烧空气的补充。当进行通风换气设计时,考虑节能性,应选择最小的外部空气量进行适当的设计。

回帖成功

经验值 +10