土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷暖通单位换算公式,非常全面!

制冷暖通单位换算公式,非常全面!

发布于:2020-12-25 13:39:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]



        做暖通设计,怎么离得开公式的换算?今天小编就给大家分享制冷暖通领域10大单位换算公式。




01、温度的换算  


先从最简单的开始——温度换算

摄氏度(C)与华氏度(F)

华氏度 = 32 + 摄氏度 × 1.8
摄氏度=(华氏度-32)/1.8

开氏温度(K)与摄氏度(C)

开氏温度(K)=摄氏度(C)+273.15 


02、压力的换算  


MPa、 kPa 、Pa、bar

1MPa=1000 kPa

1KPa=1000Pa;

1MPa=10bar;

1bar=0.1MPa=100 kPa

1大气压=101.325 kPa =1bar=1公斤;


bar、 kPa 、PSI

1bar=14.5psi;

1psi=6.895 kPa


mH 2 O

1kg/cm 2 =9.8 × 10 4 Pa (可近似 10 5 Pa =10 mH 2 O=0.98ba=0.098 MPa

1Pa=0.102 mmH 2 O=1.02 × 10 -4 mH 2 O

1 mH 2 O=9.8 × 10 3 Pa=9.8kPa


03、风速、体积的换算   


1 CFM(立方英尺/分钟)=1.699 M3/H=0.4719 l/s

1 M3/H=0.5886CFM(立方英尺/分钟)

1 l/s=2.119CFM(立方英尺/分钟)

1 fpm(英尺每分钟)=0.3048 m/min=0.00508 m/s


04、制冷量与功率  


1 kW=1000 W

1 kW=860Kcal/h(大卡)

1 W= 1 J/s(焦/秒)

1 TR(冷吨)=3024kcal/h=3517W(冷量)

1 Btu(英热单位)=0.252kcal=1055J

  B tu /h(英热单位/小时)=0.252kcal/h

  B tu / h (英热单位/小时)=0.2931W(冷量)

  B tu / h (千英热单位/小时)=0.2931kW(冷量)

1 HP(电)=0.75kW(电)

1 kW(电)=1.34HP(电)

1 RT(冷量)=3.517kW(冷量)

1kW=0.2843RT=860kcal/h=3.412 × 10 -3 MBtu/h 10 6 英热单位 / 小时)

1 kcal/h=1.163W


05、简单计算公式


1、膨胀阀选型:冷吨+1.25%余量 

2、压机功率:1P=0.735kW

3、制冷剂充注量:制冷量(kW)÷3.516×0.58

4、风冷机水流量 :制冷量(kW)÷温差÷1.163

5、水冷螺杆机冷水流量:制冷量(kW)×0.86÷温差 

6、水冷螺杆机冷却水流量 :( 制冷量kW+压机功率)×0.86÷温差

备注: 制冷剂充注量:和制冷剂的特性、制冷装置的特点有关,不同的制冷剂计算的取值不同的,不同的制冷装置空间大小也不同,如分体空调器的接管长度不同,制冷剂的充注量也要变化。这公式只适应某种特定的制冷剂及特定的制冷装置。


06、线的粗细与制冷量  


(1)空调安装

  • 1.5m 是12A-20A(2650~4500W) 1P~2P

  • 2.5m 是20-25A(4500~5500W) 2P

  • 4 m 是25-32A(5500~7500W) 2P~3P

  • 6 m 是32-40A(7500~8500W) 3P~4P


(2)螺杆机组:


(3)模块机组:

以上表格数据来源网络,仅供参考


07、制冷量计算  


(1)空气的换热量

备注:

(1)如上公式是:

Q T =Q S +Q L

Q T = ξL(λ 2 1


(2)不合理的地方:

Q L =r ξL( W 2 - W 1 (r 为水的气化潜热,在 20 ℃时的气化潜热约为 2450 kJ/kg ,该气化潜热的值随温度的变化而变化,如上所列 600kJ/kg 有点偏小,仅供参考 )


(2)水流量计算与冷却塔估算:


注)、以上两个计算公式反过来也可以用;

即:知道了冷冻(却)水流量以及温差,可以推导出制冷(制热)量 冷却塔的估算:


08、水管的设计计算  


(1)冷凝水管:


(2)水管直径:


(3)水管流速选择:


(4)流量与阻力损失查询


09、冷库冷负荷估算   



(备注:鉴于实际情况的不同,上表格冷库的负荷估算稍偏大点,一般冷库配置是35~110W/ ,按内容积、层高等不同而不同;)


10、空调设计参数  



(备注:鉴于实际情况的不同,上表格 空调的新风量小了点,一般在相对封闭的空间,新风要求是30 m 3 /hp(每人每小时30立方)。

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • quintin75
    quintin75 沙发

    这个好,省得到处找了,但是有些规范明显过时了,已经不适合现在使用。

    2021-08-31 14:58:31

    回复 举报
    赞同0
  • 学习无涯
    学习无涯 板凳

    感谢分享 一直想找个全的换算表,这下学习了

    2021-02-10 12:32:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 832 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这些与制冷效果有着最直接的关系

冷库的制冷系统,一般最常见的操作故障为,制冷温度下降缓慢、系统堵塞引起运行工况不正常或无法运行等。冷库制冷温度下降缓慢,多为操作调整不当所致,其中膨胀阀的调节是最为关键的。 膨胀阀的开启度小,制冷剂通过的流量就少,压力也低;膨胀阀的开启度大,制冷剂通过的流量就多,压力也高。 根据制冷剂的热力性质,压力越低,相对应的温度就越低;压力越高,相对应的温度也就越高。 按照这一定律,如果膨胀阀出口压力过低,相应的蒸发压力和温度也过低。但由于进入蒸发器流量的减少,压力的降低,造成蒸发速度减慢,单位容积(时间)制冷量下降,制冷效率降低。

回帖成功

经验值 +10