土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 北方与南方住宅建筑机电设计的差异

北方与南方住宅建筑机电设计的差异

发布于:2020-12-24 14:28:24 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]



转自 网络
如有侵权,请联系删除

01 / 北方住宅建筑与南方住宅给排水设计

1. 室内生活给水系统
1) 北方地区应考虑给水管道井与采暖管道井合用;南方地区给水管道井单独设置。
2) 北方地区地下室的设备房和屋顶水箱间应要求采暖;南方地区则不需考虑采暖。
2. 室内消防系统
1) 北方地区屋顶试验消火栓可设在采暖的屋顶楼梯间出口处或者水箱间内,若必须在室外或不采暖的室内设置给水或消防管道时,则需要设置电伴热系统保温。南方地区屋顶试验消火栓可直接设在屋顶。
2) 北方地区地下室不采暖:自动喷水灭火系统应采用代替干式系统的预作用系统(可以不充气),消火栓系统则要采用电伴热保温;北方地区地下室采暖:自动喷水灭火系统采用湿式系统,局部与室外直接连通的部位(地下车库的入口处等)给排水及消防管道可能结冰的部位,可考虑局部采用电伴热系统,或局部自动喷水灭火系统采用干式系统。消火栓系统不需电伴热。南方地区自动喷水灭火系统采用湿式系统,不需要考虑采暖。
3. 室内污水系统和雨水系统
北方地区污废水管道及雨水管道均应布置为内排水系统;南方地区污废水管道及雨水管道均宜布置为外排水系统。
4. 室外给水系统
1) 北方地区室外给水管采用直埋式,宜埋设在冰冻线以下,未埋设在冰冻线以下应采取保温措施;南方地区室外给水管采用直埋式,埋设在冰冻线以下且满足最小埋深。
2) 北方地区当室外计算温度低于-10°C的地区,各种室外水表井、阀门井均应做保温井口或采取其他保温措施,一般在人孔处设保温井口及木质保温盖,保温井口及木制保温盖详见国标97S501-1-64及各构筑物标准图;南方地区室外水表井、阀门井一般均做铸铁井盖,不考虑保温。
5、室外消防系统
1) 北方地区室外消防给水管采用直埋式,宜埋设在冰冻线以下,未埋设在冰冻线以下应采取保温措施;南方地区室外消防给水管采用直埋式,埋设在冰冻线以下且满足最小埋深。
2) 北方地区消火栓井、水泵接合器井、各种水池等均应做保温井口或采取其他保温措施,一般在人孔处设保温井口及木质保温盖,保温井口及木制保温盖详见国标97S501-1-64及各构筑物标准图;南方地区室外室外水表井、阀门井一般均做铸铁井盖,不考虑保温
3) 北方地区消火栓井盖高出周围地面100mm以上,以防雨雪水流入,为不影响交通,可将消火栓设置在绿化带上,并设标记
4) 北方地区消火栓采用地下式,消火栓泄水口位于冰冻线以下,且消火栓阀门井设保温井口及木制保温盖,另外要求室外消火栓配内置出水阀单独控制该室外消火栓。保温井口及木制保温盖做法参照国标97S501-1-64。南方地区消火栓宜采用地上式,方便消防车取水。
6、室外污水系统和雨水系统
1) 北方地区室外污水水管采 用直埋式,宜埋设在冰冻线以下,可根据当地浅埋经验进行浅埋,但同时应满足管道最小覆土厚度的要求; 南方地区室外污水管采用直埋式,埋设在冰冻线以下且满足最小埋深。
2) 北方地区冬季一般不降雨,雨水管内不贮留水,且地下水位较深,则可当地浅埋经验将管道埋在冰冻线以上,但同时应满足管道最小覆土厚度的要求;南方地区室外消防给水管采用直埋式,埋设在冰冻线以下且满足最小埋深。

7、其他
1) 北方地区室外埋地的各种水池也应有防冻措施,水池应覆土保温,池顶覆土深度应尽量在冰冻线以下,确保水池高水位在冰冻线一下,水池人孔,取水口设保温井口及木质保温盖,水池人孔、取水口设保温井口及木制保温盖,保温井口及木制保温盖做法参照国标97S501-1-64。
2) 北方地区隔油池、沉淀池、化粪池人孔井均应做保温井口或采取其他保温措施,且须采用有覆土形式,水面须在冰冻线以下。 南方地区隔油池 、沉淀池、化粪池人孔井不需采取保温措 施,可不采取覆土形式。
3) 北方地区寒冷地区雨水及污废水立管应布置在室内,雨水斗应布置在易受室内温度影响的屋面及雪水易融化范围的天沟内。
4) 北方地区伸顶通气管应高出最大积雪厚度;通气帽形式应采用伞形或蘑菇形,在最冷月平均气温低于-13℃的地区,当伸顶通气管管径小于或等于125mm时,宜从室内顶棚以下0.3m处管径放大一号,且最小管径不宜小于110mm立管在底层和在楼层转弯时应设置检查口,检查口中心距地面宜为lm。见《CJJT29-98建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》
5) 北方地区在最冷月平均气温低于-13℃的地区,立管尚应在最高层离室内顶棚0.5m处设置检查口。见《CJJT29-98建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》
6) 北方地区管道保温图集98T901
02 / 北方住宅建筑与南方住宅电气设计
1. 北方地区由于地域性地方规范较多,设计时应充分考虑地方性规定。
2. 对于住宅建筑公共区域的普通照明,南方通常在保障照明箱中进行回路预留普通照明均由二装处理,平面图中仅画应急照明;北方要求住宅建筑的公共区域及楼梯间普通照明均应详细设计,且不能与应急照明共用,同时应注意JGJ242-2011第9.2.4条。
3. 北方住宅建筑中保障照明配电箱中应考虑暖气电加热的预留。
4.  北方住宅建筑电气专业需配合给排水及暖通专业,对于管道、设备房及水箱等设备采暖所需电源供电
5. 北方室外电力电缆直埋敷设于冻土地区时,应埋入冻土层以下,当受条件限制时,应采取防止电缆受到损伤的措施;敷设间距须满足GB50217-2018表5.3.5。
6. 北方室外电力电缆保护外套及电缆绝缘层等需考虑温度条件进行选择。
03 / 北方住宅建筑与南方住宅暖通设计
北方地区室内需设置采暖系统,部分地区夏季可以不考虑设置空调系统; 南方地区一般不考虑采暖,多考虑空调系统。 而且北方需要考虑防止冷风侵入与渗透。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程原创版块

返回版块

2.19 万条内容 · 577 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑电气防火设计中,消防对电源及配电提出的基本要求是什么?

收录于话题 10.1.1 下列建筑物、储罐(区)和堆场的消防用电应按一级负荷供电:     1 建筑高度大于50m 的乙、丙类厂房和丙类仓库;     2 一类高层民用建筑。

回帖成功

经验值 +10