很多电工在工作的过程中,遇到过高压柜上显示相电压的电压表,两相相电压升高为线电压,一相相电压为零,而线电压的电压表显示数值不变,遇到这种情况,老师傅说:“这是有一相高压线路发生接地故障了”。那为什么高压输电线路发生单相接地故障时,非故障相电压要升高,而且是升高√3倍,很长一段时间一直困扰着我(我是电工小白),不知道该怎么从原理上进行分析。今天与大家一起进行简单分析单相接地故障时,故障相、非故障相电压的变化原理,在分析的过程中有描述不准确的,错误的敬请谅解。
图一
我们知道电力系统中性点接地方式有三种:不接地、经消弧线圈接地、直接接地。中性点不接地系统在正常运行时,各相对地电压都相等,这里需要说明一下对地电容,就是架空线路是导线,大地也相当于是导线,导线与大地(导体)之间形成电容,中间空气就是绝缘介质,我们把每条线路上对地的电容进行集中考虑,用CA、CB、CC表示,正常运行时都相等。
中性点对地电位为零(中性点与大地一致),这时中性点接地与否对各相对地电压没有任何影响。
图二
如果架空线路B相发生单相接地故障,各相对地电压将不再相等,B相接地,对地电压为零,此时中性点电位不再为零电位。请看图三电路图与描述(因为在分析时,用的都是向量,用笔写比较方便,请谅解)。
图三
当发生单相接地故障,正常相对地电压将发生变化,而线电压不变。
电工学习网独家原创稿件,版权归原作者所有,侵权请联系删除!
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.9 万条内容 · 2160 人订阅
阅读下一篇
一起来探班医院的“幕后英雄传”更有医疗建筑电气资料包免费下载!人们常说,去一趟医院,就能看见人间百态,每天都在上演着各式各样的不同情节,如果说医院是一个不停运转的“大剧场”,那除了医护人员的辛劳付出,其实还有许多我们不太了解的“幕后”英雄,他们一直在默默的为医院提供着支持。而我们今天就要来一次实地探班,真正去到医院中了解一下这些我们“知之甚少”的幕后英雄们,探秘医院这个“大舞台”背后运作的故事。走吧!一起来看看——
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳电位是相对于参考点说的。两点之间的电位差就是电压。
中性点不接地系统,中性点对地会有一定的电位差,因为分布电容自成中性点会有不平衡,会有中性点位移。
如果中性点直接接地系统,对地电位钳制在中性点电位,中性点电位为电力系统参考电位“ 零 ”。
按照约定,电压方向是减相量指向被减相量;比如,Ub=Ub-Uo ,Uab=Ua-Ub ; 所以,对地电压电压不存在-UB,因为电力系统是以中性点为参考。当B相接地时,地是高电位,中性点是零电位。这样,非故障相对地电压才能够符合 UA-UB=UAB,UB-UC=UBC。Uo Ub=0,是不存在的。中性点也不会变成 -Ub 。
如果这样,中性点对非故障相 Ua-(-Ub)=Ua Ub=-Uc ; 对地 Ub-(-Ub)=2Ub ; 注意:电压是两点电位之间的差。
就算是中性点直接接地系统发生单相接地故障,故障相对地也存在电位差,如果没有电位差,就没有故障电流。此时,非故障相参考点还是中性点,电位差还是相电压,直至保护动作。
如果是不接地系统,非故障相对地之间电压,是相与相之间的电位差,是线电压。相电压,线电压都不变。
这些是电工基础知识,建议学扎实。
回复 举报