土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 双阀双出口消火栓能只配一条水带一支水枪可以吗?

双阀双出口消火栓能只配一条水带一支水枪可以吗?

发布于:2020-12-22 10:37:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]


近日有小伙伴咨询这个问题,干消防的人基本上都可以判断双阀双出口消火栓只配一条消防水带和一支水枪是不足够的,但是硬是找不具体的规范依据,如果有其他小伙伴知道欢迎留意告知

目前现行的规范已经不允许设置此类双阀双出口的消火栓,因此新建工程基本看不到,只有一些旧的住宅建筑会有此类情况。

已经作废 的旧版建筑设计防火规范及高层民用建筑设计规范曾对双阀双出口消火栓有过相关规定:

一、单元式、塔式住宅的消火栓宜设置在楼梯间的首层和各层楼层休息平台上,当设2根消防竖管确有困难时,可设1根消防竖管,但必须采用双口双阀型消火栓。

二、 以下情况,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。
   1 十八层及十八层以下的单元式住宅;
  2 十八层及十八层以下、每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅。

根据以上的规定,双阀双出口消火栓曾允许在一些受条件限制的住宅采用,因此一些旧的住宅建筑会出现双阀双出口消火栓,但无论新旧规定,设置消火栓的场所均应满足 同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求 (规范允许1股充实水柱到达的建筑除外),如果双阀双出口消火栓只配一条水带及一支水枪,那这个消火栓也只能降格当一股充实水柱使用。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.3 万条内容 · 682 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

给排水——图解各种消防设施验收要点

收录于话题 1 消防风系统 风机风阀:  风机参数符合规范要求 风机安装方向正确 风阀、风口(车库排风口尽量是可调的)  减震器、防鼠网安装 防火门:

回帖成功

经验值 +10