某演播厅,面积486 ㎡,严重危险级 II 级,须设置雨淋系统。雨淋系统为开式系统,其系统作用面积为同时启用雨淋报警阀控制面积。
演播室喷头布置、连管及报警阀控制区域确定,见图  6.1。为确保 阀后管道的充水时间不大于 2min ,3 个雨淋报警阀分两处就近设置。


给排水设计圈

作用面积内水力计算:
喷头采用 K=115 开式喷头 ,安装方式采用图 1.4.1-c( 雨淋喷头一般采用下垂型喷头,因为 开式系统没有集热要求 ), 喷头短立管长度均按 0.5m 考虑, 算结果如下: 作用面积入口处压力为 0.245 M p a ,系统设计流量为 9 4 .65L/ s ,喷 水强度为 17.53L/s