土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 建筑防烟排烟系统缺陷项目划分

建筑防烟排烟系统缺陷项目划分

发布于:2020-12-18 11:25:18 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]


建筑防排烟系统缺陷分为严重缺陷项(A)、重缺陷项(B)、轻缺陷项(C)。 系统验收合格判定的条件为: A=0,且B≤2,且B+C≤6为合格,否则为不合格。 今天分享建筑防排烟系统缺陷项目的划分。


一、严重缺陷项(A)


系统的设备、部件型号规格与设计不符,无出厂质量合格证明文件及符合国家市场准入制度规定的文件,定为A类不合格。
系统验收时下列任一款功能及主要性能参数要求不合格的,定为A类不合格:
1. 机械防烟系统验收
1)送风机应能正常手动启动和 停止。

2)送风口应能正常手动开启和复位,阀门关闭严密。

3)送风口的开启和送风机的启动应符《烟规》5.1.2、5.1.3的规定。

4)各部件、设备动作状态信号应在消防控制室显示。

5)选取机械加压送风系统末端所对应的送风最不利的三个连续楼层模拟起火层及其上下层,封闭避难层(间)仅需选取本层,测试前室及封闭避难层(间)的风压值及疏散门的门洞断面风速值,应分别符合《烟规》3.4.4和3.4.6规定,且偏差不大于设计值的10%。对楼梯间和前室的测试应单独分别进行,且互不影响。测试楼梯间和前室疏散门的门洞断面风速时,应同时开启三个楼层的疏散门。

2.机械排烟系统的验收

1)排烟风机应能正常手动启动和停止。

2)排烟阀或排烟口应能正常手动开启和复位,阀门关闭严密。

3)排烟阀或排烟口的开启和排烟风机的启动应符合《烟规》5.2.2、5.2.3、5.2.4的要求。

4)活动挡烟垂壁应能正常手动开启和复位。

5)活动挡烟垂壁开启到位的时间应符合《烟规》5.2.5的规定。

《烟规》5.2.5: 活动挡烟垂壁应具有火灾自动报警系统自动启动和现场手动启动功能,当火灾确认后,火灾自动报警系统应在15s内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁, 60s以内挡烟垂壁应开启到位。

6)补风机的启动应符合《烟规》5.2.2的规定。

7)各部件、设备动作状态信号应在消防控制室显示。

8)开启任一防烟分区内的全部排烟口,风机启动后测试排烟口处的风速,风速风量应符合设计要求且偏差不大于设计值的10%。

9)设有补风系统的场所,应测试补风口风速,风速、风量应符合设计要求且偏差不大于设计值的10%。

3.自然通风及自然排烟设施验收

1 自动排烟窗应能正常手动开启和复位。

2 自动排烟窗开启完毕的时间应符合《烟规》5.2.6的要求。

《烟规》5.2.6: 自动排烟窗可采用与火灾自动报警系统联动和温度释放装置联动的控制方式。 当采用与火灾自动报警系统自动启动时,自动排烟窗应在60s内或小于烟气充满储烟仓时间内开启完毕。带有温控功能自动排烟窗,其温控释放温度应大于环境温度30℃且小于100℃。


3)封闭楼梯间、防烟楼梯间、前室及消防电梯前室可开启外窗的布置方式和面积应符合设计要求。

4 避难层(间)可开启外窗或百叶窗的布置方式和面积应符合设计要求。

5)设置自然排烟场所的可开启外窗、排烟窗、可熔性采光带(窗)的布置方式和面积应符合设计要求。

6) 各部件、设备动作状态信号应在消防控制室显示。


二、重缺陷项(B)(资料验收)


验收时下列任一款不符合要求的定为B类不合格:
1.  工程竣工验收时,施工单位应提供下列资料:
1 竣工验收申请报告。
2 施工图、设计说明书、设计变更通知书和设计审核意见书、竣工图。
3 工程质量事故处理报告。
4 防烟、排烟系统施工过程质量检查记录。
5 防烟、排烟系统工程质量控制资料检查记录。


三、轻缺陷项(C)(观感质量综合验收)


验收时下列任一款不符合要求的定为C类不合格:
1.  风管表面应平整、无损坏;接管合理,风管的连接以及风管与风机的连接应无明显缺陷。
2.  风口表面应平整,颜色一致,安装位置正确,风口可调节部件应能正常动作。
3.  各类调节装置安装应正确牢固、调节灵活,操作方便。
4.  风管、部件及管道的支、吊架形式、位置及间距应符合要求。
5.  风机的安装应正确牢固。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 565 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风机盘管 新风的相关规范,通通抖出来了,帮你彻底弄懂这个系统

负荷处理特点 处理状态 设备 室内显热负荷 室内潜热负荷 室内冷负荷 新风显热负荷 新风潜热负荷 新风冷负荷 备注 三版表3.4-3 新风处理到室内等焓线 新风机组 部分 —

回帖成功

经验值 +10