土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水炮设计及安装的注意事项

消防水炮设计及安装的注意事项

发布于:2020-12-18 11:04:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]


本文来源:网络

水炮有固定炮和自动炮两类,分别适用于不同的规范。对于大空间来说,虽然有 3 种分类,但基本之处都是一样的,就是探测装置,发现火灾,开启所控制区域的电磁阀喷水灭火,每个喷头控制的区域是一定的。大空间智能型主动喷水灭火装置和自动喷淋的工作方式相同,“尽量避免探测区域重复”。而消防水炮,需要有操作盘和盘梯,甚至还有水炮平台,可以让消防队员像使用消火栓一样操作,因此相关规范就和消火栓的规范一样:“任意位置至少两门水炮射流覆盖”。 

大空间智能 主动喷水灭火的大空间即室内静空高度大于 8 米的民用建筑和工业建 筑,大于 9 米的仓库和室内静 空高度大于 12 米的快速响应早期抑制喷头 的仓库,例如大剧院,音乐厅,会展中心,候机楼,体育馆,宾馆和写 字楼的中庭,图书馆,科技馆等; 智能型是指产品将红外传感技术,计 算机技术,信号处理技术和通信技术有机地结合在一起,完成自探测火 灾至判定火源,启动系统,射水灭火,持续喷水和停止射水等全过程的 控制,装置对所保护的区域始终处于全方位监视状态。

推广


给排水设计圈

智能型灭火装置有三:
第一是大空间智能灭火装置,由智能型红外探测组件,大空间大 流量喷头和电磁阀组组成,灭火喷水面为圆形,保护半径 4~6 米,安装高度 6~25 米,喷水流量大于等于 5L/S,工作压力 0.12~0.25MPa;树上鸟教育给排水设计杨老师。
第二是自动扫描射水灭火装置由智能型红外探测扫描射水喷头,机械传动装置和电磁阀组组成。其中红外探测,射水喷头和机械传动装置为一体化设置。灭火射水面为扇形,保护半径小于等于 6 米,喷水流量 2L/S,安装高度 2.5~6 米,工作压力 0.20MPa。装置适用于各种民用建筑,尤其适用于大型商场,停车场,仓库,宾馆,家具城等场所;

第三是自动扫描 射水高空水炮灭火装置由智能型红外探测组件,自动扫描射水高空水 炮,机械传动装置和电磁阀组组成,其中智能型红外探测组件,高空水 炮和机械传动装置为一体化设置。
保护半径小于等于 20 米,喷水流量大于等于 5L/S,安装高度 6~20 米,工作压力 0.6MPa。这种装置射程远,流量大,适合安装在停车场,体育馆,码头,机场,影剧院等场所。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消火栓设计问题与探讨(一):楼梯间、前室消火栓箱问题与探讨

观点: 1.楼梯间、前室应设置消火栓箱,作为消防员进攻的桥头堡 2.有前室尽量设于前室,楼梯间使用消火栓,多少会影响上层人员疏散。住宅楼等人员较少建筑,可以设置在楼梯间。 3.楼梯间、前室防火隔墙可以设置消防水带穿越孔,但不是必要。 4.楼梯间、前室消火栓箱不应配置软管卷盘、轻便水龙。

回帖成功

经验值 +10