小弟最近作了一套无功补偿柜,配置如下:30KVAR1000V电容25个,配400V16KVAR电抗,用在750V1.5吨中频炉上.每次开炉后投入电容柜,但电容柜的电流比额定电流大3倍多.现在电容柜不敢投入使用,据说可以串联一个电抗器解决,求教各位高手,电抗器的具体参数.我的变压器是1250KVA的.30KVAR1000V的电容额定电流17.3A,25个就是432A.现在如果中频炉开到300KW电容柜投入刚好为额定电流-450A左右,但是中频炉功率再往上调,电容柜的电流也跟随升高.当调到600KW时电容柜电流升到1300A左右.
作无功补偿的目的不是为了补偿无功电费,因我厂是挂在一个发电厂内部用电网中,电厂给我们的6000V高压整定是200A,现在除了这一台1250KVA的变压器外,还有一台满载的630KVA的变压器.假设两台变压器满载功率因素为1,高压200A刚刚够.现在就是单开1250KVA的变压器(1.5T的中频炉),当功率调到700KW时,电厂断路器就跳闸.测试700KW时功率因素为0.63.计算出高压电流为110A,我想造成跳闸的原因主要是谐波,但我们的要求就是能把中频炉开到1100KW就够了.所以我就想用并联电容把功率因素提高到0.9以上,同时并联电容也吸收一些谐波,就能开到1100KW.
我现在串了一个64MH的电抗,电压升到1100V.照比例不应该升到这么高,电流是620A.

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • xuqiang2006911
    朋友,你的这个不用说:肯定是谐振所致。
    中频炉是个谐波很复杂的设备,如果想要直接做无功补偿,是无法做的。
    所说无法做:指的是,中频炉产生的谐波是连续的,从二次谐波直到高次都有,这还没有说谐间波。
    如果说做无功补偿,得防止最低次谐波放大或者说是谐振,那么这个成本是相当高的,所以说没有办法直接做无功补偿。
    如果想要做中频炉的无功补偿,应该是先行滤波(同时也可以进行一部分无功补偿),再进行无功补偿,即使这样,也得串联一定的电抗器。
    这个是个复杂过程,复杂到无法精确计算的程度,进行现场测量,再进行滤波及无功补偿计算及设计,并进行仿真,最后确定的方案才也以。
    像你这样简单的做无功补偿,是没有办法用的:即使是中频炉功率小的时候,也是一种谐振状态,只不过是谐波源的谐波量小,谐波程度不高而已。
    2009-09-08 17:01:08

    回复 举报
    赞同0
  • wzjln
    wzjln 板凳
    在不了解中频炉的情况下不要乱说,会误导人家的。
    中频炉产生的谐波包括5次、7次、11次、13次……等整数次谐波和中频逆变频率2倍的谐波,由于中频炉的中频逆变频率与工频频率无关,因此中频逆变频率2倍的谐波属于分数次谐波,又由于中频炉的逆变频率远高于工频频率,因此将这部分谐波称之为高次分数谐波。中频炉产生的高次分数谐波频率在1000-2000Hz之间。在中频炉产生的谐波中,高次分数谐波的含量远大于低次整数谐波的含量。