对于附设在建筑内的消防水泵房,其建筑构件的耐火等级规定作出了相关规定,有规定当然是好的,但就怕不同规范有不同的规定,这样会造成设计人员疑惑
先看《建筑设计防火规范》(以下简称建规):
附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、 消防水泵房 和通风空气调节机房、变配电室等,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。
通风、空气调节机房和变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门,消防控制室和 其他设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门 。
对于消防泵房开向建筑内的门,按照建规的规定应该属于其他设备房的门,采用乙级防火门。
再看《消防给水及消火栓系统技术规范》(以下简称消防水规)
消防水泵房应符合下列规定:
1 独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级;
2 附设在建筑物内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下,或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层;
3 附设在建筑物内的 消防水泵房 ,应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,其疏散门应直通安全出口,且 开向疏散走道的门应采用甲级防火门 。
消防水规的要求是甲级防火门,比建规的要求更高,那么该如何执行呢?两部规范级别均是国家标准,建规是“母规范”,而消防水规是专业规范,建规实施在前,消防水规实施在后,而国家规范上一般都有一句“精妙”的描述: 除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定 。
综上所述,个人认为,消防水泵房的门设置级别应遵循更高要求及后实施的消防水规, 附设在建筑内的消防水泵房开向建筑内的防火门应采用甲级防火门 。