一台柴油发电机出去接有3台ATS双电源开关,其中2台位于同一台变压器的低压母线上,其中1台位于另外配电室的一台变压器的低压母线上。3台ATS共3路发电机启动信号。请教:1、这3路信号如何控制发电机。2、若其中1台失压就启动发电机,存在启动后另外2台可能市电仍然带电的问题,发电机端的问题,如两端均带电,是否存在问题?若3台全部失压才启动发电机,存在确需发电机供电,仍无法启动的问题。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.89 万条内容 · 2156 人订阅
阅读下一篇
某地产会展项目电气系统降本增效案例分享转自 绿地集团中原技发部 分享供学习,如有侵权,请联系删除,我们将在24小时内处理 会展板块 是绿地集团的重要战略方向之一,会展的业态特殊,空间高大,机电系统相较与常规的商办项目具有系统复杂、建设成本高等特点。机电系统配置如何做到可靠、经济,是当下会展项目推进过程中亟需解决的重要问题。