土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 厨房通风设计指引

厨房通风设计指引

发布于:2020-12-16 14:50:16 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]



1.住宅厨房通风

1.1 规范要求

1.1.1 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012)中第6.3.4规定:

2 厨房、无外窗卫生间应采用机械排风系统或预留机械排风系统开口,且应预留必要的进风面积;

3厨房和卫生间全面通风换气次数不宜小于3次/h;

4厨房、卫生间宜设竖向排风道,竖向排风道应具有防火、防倒灌及均匀排气的功能,并因采用防止支管回流和竖井泄露的措施。顶部应设置防止室外风倒灌装置。

1.2 注意事项

1.2.1  关注建筑专业的厨房竖井设置及相关参照图集。

1.2.2  关注电气专业的预留内容

2.公共厨房通风

2.1 规范要求

2.1.1 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012)中第6.3.5规定。

注意:

① 厨房相对于其他区域应保持负压,补风量应与排风量相匹配,且宜为排风量的80%~90%。

②严寒和寒冷地区宜对机械补风采取加热措施。

2.1.2 《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)

标准要求:5.2 排放油烟的饮食单位必须安装油烟净化设施。

2.1.3《饮食业环境保护技术规范》(HJ554-2010)

2.1.4 《饮食建筑设计规范》(GJG64-89)

注意:

4.2.3厨房和饮食制作间的热加工间机械通风的换气量宜按热平衡计算,计算排风量的65%通过排风罩排至室外,而由房间的全面换气排出35%;

4.2.5厨房的排风系统宜按防火单元设置,不宜穿越防火墙。厨房水平排风道通过厨房以外的房间时,在厨房的墙上应设防火阀门。

2.2 设计手册参考

2.2.1 《全国民用建筑工程设计技术措施》(2009)(暖通空调·动力)中1.2.4和4.2中规定。

注意:

①  厨房通风系统应按照全面通风(房间换气)、局部排风(油烟罩)以及补风三部分进行考虑和设计,厨房炉灶间应设置局部机械排风。

②  洗碗间的排风量按排风罩断面速度不宜小于0.2m/s进行计算;一般洗碗间的排风量可按每间500m3/h选取。

③  当厨房通风不具备准确计算条件时,排风量可按下列换气次数进行估算:

中餐厨房        40~60次/h

西餐厨房        30~40次/h

职工餐厅厨房    25~35次/h

注:1 上述换气次数对大、中型旅馆、饭店、酒店的厨房较合适。

2当按吊顶下的房间体积计算风量时,换气次数可取上限值;当按楼板下的房间体积计算风量时,换气次数可取下限值。

3   以上所指厨房为有炉灶的房间。

④   厨房应采用直流式系统,补风量宜为排风量的80%~90%;

⑤   全面排风口应远离排风罩

⑥   厨房排风风管风速不应小于8m/s,且不宜大于10m/s;

⑦   采用燃气灶具的地下室、半地下室(液化石油气除外)或地上密闭厨房,通风量应符合:正常工作≥6次/h,事故通风≥12次/h,不工作≥3次/h

2.2.2 《实用供热空调设计手册》中9.6相关内容。

2.3 设计计算方法

2.3.1 局部排风罩计算:最小风量应按以下计算的大值选取

1) 计算公式:   L=1000×P×H

式中:L—排风量(m 3 /h)

     P—罩子的周边长(靠墙侧的边不计)(m)

     H—罩口距灶面的距离(m)

2)按罩口断面的吸风速度不小于0.5m/s计算风量。

2.3.2 厨房机械系统排风排风量宜根据热平衡按公式计算:

Q=Q1+Q2+Q3+Q4

Q1—厨房设备发热量(W),宜按工艺提供数据;

Q2—操作人员散热量(W);

Q3—照明灯具散热量(W);

Q4—外围护结构冷负荷(W)。

厨房计算排风温度冬季取15℃,夏季取35℃.

2.3.3 条件不足时,可按换气次数估算或参考《饮食业环境保护技术规范》(HJ554-2010)推荐值。

2.4 注意事项

2.4.1 应考虑预留通风竖井,竖井不应与消防用风井公用;

2.4.2 应考虑预留风机及净化设备的安装位置及电量。

2.4.3 关注厨房内的补风。

2.4.4有灶台房间设置局部排风系统,其他房间(如备餐间等)主要考虑全面通风。

2.4.5 厨房JGJ64-89第4.2.5条 厨房的排风系统宜按防火单元设置,不宜穿越防火墙。厨房水平排风道通过厨房外的房间时,在厨房的墙上应设防火阀门。厨房排风管道穿越厨房顶板时在穿出楼板的上方设防火阀,在楼板和防火阀之间连接风管的外表面应有防火材料隔热。管道与楼板的缝隙处用不燃材料填塞严实。

厨房灶具排风管道防火阀的熔断温度为150℃。其他排风管道防火阀的熔断温度为70℃。防火阀熔断后关联锁风机。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 560 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

各种机房设备布置要求和风管材料

各种机房设备布置要求 《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012(《民规》第8.10.2条、《技术措施》第6.2.2条)) 7.8.2 制冷和供热机房内设备布置,应符合以下要求: ①机组与墙之间的净距不小于1m,与配电柜的距离不小于1.5m;②机组与机组或其他设备之间的净距不小于1.2m;③留有不小于蒸发器、冷凝器或低温发生器长度的维修距离;

回帖成功

经验值 +10