常用围护结构传热系数K(W/m 2 ·℃)
   
K
   
K
外砖墙(内抹灰)一砖
2.08
实体木外门    二层
2.33
外砖墙(内抹灰)一砖半
1.56
带玻璃的阳台门    一层
5.82
外砖墙(内抹灰)二砖
1.27
带玻璃的阳台门    二层
2.67
内砖墙    半砖
2.30
外窗及天窗    一层木框
5.82
内砖墙    一砖
1.72
外窗及天窗    二层木框
2.67
实体木外门    一层
4.65
外窗及天窗    二层金属框
3.26
   
各计算地带传热系数K(W/m 2 ·℃)
计算地带
K d
K d
K d
K d
传热系数
0.465
0.233
0.116
0.070
   
室内计算温度℃
房间名称
室温
房间名称
室温
高级住宅
20 22
   
10 15
中级住宅
18 20
   
14 16
普通住宅
16 18
淋浴室
25
办公室
18
   
12 15
   
16
图书室
18
托儿所
20
   
16
医务室
20 25
   
14 16
 
我国部分城市室外计算温度t w
及冬季室外平均风速v
地 名
t w
(℃)
v
(m/s)
地 名
t w
(℃)
v
(m/s)
北   京
-9
3.0
石家庄
-8
1.8
天   津
-9
2.9
太   原
-12
2.7
上   海
-2
3.2
呼和浩特
-20
1.5
海拉尔
-35
2.4
西   宁
-13
1.7
哈尔滨
-26
3.4
乌鲁木齐
-23
1.3
沈   阳
-20
3.2
济   南
-7
3.0
长   春
-23
4.3
青   岛
-7
2.9
大   连
-12
6.3
拉   萨
-6
2.0
   
围护结构温差修正系数α
围护结构特征
α
与大气直接接触的外围护结构和地面
1.0
闷顶:无望板的瓦屋面、铁皮屋面石棉瓦屋面
有望板的瓦屋面、铁皮屋面石棉瓦屋面
有望板的屋面及防水卷材屋面
0.9
0.8
0.75
与不供暖房间相邻的隔墙:
不供暖房间有门窗与室外相通
不供暖房间无门窗与室外相通
 
0.7
0.4
不供暖地下室和半地下室的楼板(在室外地坪以上不超过1m)
外墙上有窗
外墙上无窗
 
0.6
0.4
不供暖地下室(在室外地坪以上超过1m)
外墙上有窗
外墙上无窗
 
0.7
0.4
还必须补充一点,如果围护结构的两边是室温不同的房间,当温差大于5℃时,应该计算通过隔墙或楼板的传热量。当温差小于5℃时,可忽略不计。
   
围护结构耗热量的朝向修正率f ch (%)
朝向
东北
西北
西
东南
西南
f ch
0
0
0
-5
-5
-10~-15
-10~-15
-15~-25
   
外门开启附加率f m (%)
公共建筑或工厂车间的主要出入口
500
民用建筑或工厂的辅助建筑物,当其楼层为n时:
无门斗的双层外门
有门斗的双层外门
无门斗的单层外门
 
100
80n
65n
   
围护结构耗热量的高度附加率f g (%)
房间高度(m)
f g (%)
房间高度(m)
f g (%)
5
6
7
8
2
4
6
8
9
10
11
≥12
10
12
14
15
   
民用建筑每米、窗缝隙渗入的空气量L(m 3 /h·m)
风速( m /s
1
2
3
4
5
6
单层木窗
单层钢窗
双层木窗
双层钢窗
1.0
0.8
0.7
0.6
2.0
2.5
1.8
1.8
1.3
5.0
3.5
2.8
2.5
2.0
7.0
5.0
4.0
3.5
2.8
10.0
6.5
5.0
4.6
3.5
13.0
8.0
6.0
5.6
4.2
16.0

各地区冷风渗透量的朝向修正率m
 
东北
东南
西南
西
西北
齐齐哈尔
   
    
呼和浩特
    
    
西     
    
0.90
0.25
1.00
0.90
0.75
1.00
0.85
1.00
0.40
0.15
0.90
0.45
1.00
0.80
1.00
0.45
0.10
0.15
0.45
0.35
0.95
0.45
0.70
0.20
0.15
0.45
0.60
0.10
0.50
0.35
0.35
0.10
0.35
0.60
0.75
0.20
0.25
0.30
0.65
0.20
0.40
1.00
0.65
0.30
0.25
0.25
0.75
0.15
0.70
0.80
0.50
0.70
0.35
0.30
0.50
0.25
1.00
0.55
0.80
1.00
0.45
0.65
0.30
0.85
   
民用建筑面积指标qF(w/㎡)
建筑物名称
qF
建筑物名称
qF
住宅楼
46 70
   
64 87
办公楼、教室
58 81
单层住宅
80 105
医院、幼儿园
64 80
食堂、餐厅
116 140
   
58 70
影剧院
93 116
图书馆
46 75
礼堂、体育馆
116 163
注: qF w/ ㎡)值是在“民用建筑节能设计标准实施细则”发布之前的计算经验数。
   
热水采暖系统并联环路阻力损失允许差值
系统形式
允许差值(%)
双管同程
双管异程
单管同程
单管异程
15
25
10
15
 
热水采暖管道的最大允许流速
管径
Dg mm
最大允许流速( m/s
一般室内管道
有特殊安静要求的室内管道
15
20
25
32
40
50
> 50
0.8
1.0
1.2
1.4
1.8
2.0
3.0
0.5
0.65
0.8
1.0
1.5
1.5
1.5


免责声明

本文 及图片来 源网络 仅供分享交流学习不作商业用途, 版权归原作者所有, 部分文章及图片因转载众多,无法确认原作者及出处的,仅标明转载来源 ,如有侵权或 原版权所有者 不同意转载的 请联系我们删除。本文为原作者个人观点,不代表本公众号赞同其观点和对其真实性负责。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

暖通空调——暖通施工员必会的技能

一、识图 识图是预算员进行测量工程量的前提,施工图主要内容有:平面布置图、图纸目录、各专业说明、平面图、系统图、详图、图籍 1、平面布置图:是表明建筑位置、建筑红线、建筑物四置、与周围建筑物关系的平面图,是工程测量防线的主要依据。 2、图纸目录:表明各专业图纸图号、图纸名称、张数的单页图,以便查找与核对清点。 3、各专业说明:一般施工图有设建筑、结构、安装说明图,涉及工程概况、设计经济技术指标、设计意图、指定做法表、建筑材料材质要求、设备选型、图标表。

回帖成功

经验值 +10