土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 对于整体结构,X向地震作用下有Y向剪力吗?有!

对于整体结构,X向地震作用下有Y向剪力吗?有!

发布于:2020-12-16 09:06:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
对于整体结构,X向地震作用下,结构有Y向的剪力吗?以下通过两个简单的时程分析案例进行测算。

案例1:

振型结果如下:

振型1为Y向平动

振型2为X向平动

振型3为绕Z轴扭转

案例2:案例1模型逆时针旋转45度

周期值与模型1是一样的,只是因为结构转了一个角度,振型方向不同了。

振型1为135度方向平动

振型2为45度方向平动

振型3为绕Z轴的扭转

分别对两个模型沿X向施加地震动加速度时程,进行直接积分动力时程分析。所选的地震波如下图所示。

模型1沿X方向与Y方向的基底剪力结果如下图所示。由图可知,对于模型1,沿X向输入地震,Y向剪力几乎为0。

模型2沿X方向与Y方向的基底剪力结果如下图所示。由图可知,对于模型2,沿X方向输入地震,结果Y向会产生剪力,且剪力大小不可忽略。

粗看似乎有点难理解,外力和内力不是应该平衡的吗?为何施加X方向加速度,结构有Y向的剪力?对于静力情况下,结构受到到的外力与的内力平衡,比如,当沿结构X方向施加力F时,结构总的剪力必然是沿X方向,且大小为F,Y方向不存在剪力。为何到了动力情况,就不满足这个规律了?不妨看一下两种情况下结构的平衡方程。

结构静力平衡方程:


其中 为结构的外力 为结构的抗力。

当只有X向力作用时,即 ,即结构的抗力也只有X方向的力,y及z向的力为0


结构动力平衡方程(地震):

其中 为地面加速度向量,当只有x向地震时, ,即向量 在非X向自由度上为0,此时结构的抗力 ,假设忽略阻尼,结构的抗力为

,对比静力平衡下的公式( )可见,尽管向量 在非X向自由度上为0,但是结构抗力 的右边项不是 ,而是 即所谓的绝对加速度,其中相对加速度 在非X向自由度上不一定为0,当在非X向自由度上存在非0值时,抗力 就可以能存在非X向自由度上的力,即对于整体结构,X向地震作用下,结构整体在其他方向也可能存在抗力,包括Y向的剪力。

(1)对于案例1,在X向地震加速度作用下,由于结构基本只有X向的位移,因此Y向抗力很小,进而Y向剪力很小。

(2)对于案例2,由于结构扭转了45度,在X向地震加速度作用下,结构不仅有X向的位移,也有Y向的位移,有Y向的位移,就可能有Y向的抗力及Y向剪力。

由以上分析也可发现,引起动力与静力概念上不同的错觉的原因是,把动力情况下结构的抗力 当成了 ,实际上动力情况下结构的抗力等于 (忽略阻尼情况下)。平衡还是满足的!!!

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.21 万条内容 · 2159 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

施工用电,电源接口点

总承包合同中明确“电源接口点由发包人提供(离红线500米内),电源接入费用由承包人自行解决,该项费用在投标报价中综合考虑。”是否能向甲方索要施工用电变压器安装费用

回帖成功

经验值 +10