土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 建筑防雷安装施工质量标准化图册

建筑防雷安装施工质量标准化图册

发布于:2020-12-15 15:50:15 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]



1、施工工艺:施工准备→ 接地装置安装 → 引下线→ 等电位联接

2、施工要点:避雷接地所用的材质必须为热镀锌制品。

3、质量要求:接地装置按照设计图尺寸位置要求,将底板内两条结构主筋焊接连通,并与有关钢筋焊接(如桩基钢筋)。焊口不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷。

4、见效果图

1)板筋与桩基接地装置做法


2)利用竖向结构主筋做防雷引下线常规做法(按设计或地方规定执行)


注:利用建筑物主筋作暗敷引下线:当钢筋直径为 16mm 及以上时,应利用两根钢筋(绑扎或焊接)作为一组引下线,当钢筋直径为 10mm 及以上时,应利用四根钢筋作为一组引下线。

3)测试点做法


注:1、人工接地装置或利用建筑物基础钢筋的接地装置必须在地面以上按设计要求的位置设测试点。设计无要求时距地面 500mm。

2、测试接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。

3、 室外地坪下 0.8m~1m 处预留导体加接外附人工接地体。

4)金属钢窗等电位联结预留点做法(与窗体跨接由专业公司完成)。


注:设计要求接地的幕墙金属框架和建筑物的金属门窗,应就近与接地干线连接可靠,连接处不同金属间应有防电化腐蚀措施。

5)卫生间局部等电位做法


注:1、浴室内无 PE 线,浴室内的局部等电位连接不得与与室外的 PE 线相连。浴室内有 PE线,浴室内的局部等电位联结必须与该 PE 线相连接。

2、暗敷设的等电位联结线及其连接处,应做好隐检记录及在竣工图上注明其实际走向和部位。

6)用临时盖板密封防止污染(其他箱体也应按此方法保护)

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.69 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电气接地的疑难问题解析

收录于话题 接地一直是很多电气朋友的难点,主要还是做接地的工程不多,这方面一直陆陆续续的朋友在讨论过,一起来对接地进行详细了解。 有人问:为什么回路电流走 零线 不走地线,而漏电流走地线不走 零线  ,  零线 地线原理是什么? 如图所示, 一直搞不清楚地线和  零线  的原理, 地线的两端分别是什么,

回帖成功

经验值 +10