为什么变配电房低压柜出线电缆截面很少见过(6mm2)以下的?
大家在设计变配电房变压器低压配电柜时,有没有犯过类似的错误而被图审提过?
比如: 对于(5kW)的三相用电负荷从低压柜引出时,计算电流只有(9A),按理说只需选916A)断路器,配出(2.5mm2)或(4mm2)的电缆即可。
试问: 上面的做法对吗?
一般情况下,不对!有人说:“当然要选(6mm2)及以上的了”,但是为什么呢?
因为《低压配电设计规范》GB50054-2011 第 3.2.2 条指出: 选择导体截面应满足短路热稳定的要求。而变压器低压侧母线处的短路电流较大,即使在断路器瞬动时,也无法满足较小截面电缆的热稳定要求。
所以在设计时,除了要考虑电缆载流量外,还应该重视大容量变压器低压侧柜内出线回路小截面的热稳定校验,并宜优先选用限流型断路器。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
电气工程原创版块
返回版块2.2 万条内容 · 581 人订阅
阅读下一篇
管内穿线如何施工?老师傅手把手演示!收录于话题 管内穿线施工工艺流程 1 选择导线 (1)应根据设计图纸要求,正确选择导线规格,型号及数量。 (2)相线、零线及保护地线的颜色应加以区分,用绿黄双色线做保护地线,淡蓝色为工作零线,黄、绿、红色为相线。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发