收到客户反映,现场一控制柜出现着火,今天需要紧急前往现场处理并分析问题
前面有电机烧掉的现象,初步判断为接线不良。

昨天去现场更换了断路器和线,破拆了断路器如图

貌似中间相缺相,由于到达现场线已拆除,不知道原来线有没有压紧,压线端子检查了,全都不存在问题,按理说缺相会跳闸,为什么还会烧毁电机呢,已经烧了3个电机,检查电机电缆也没有问题。
难道真是断路器本身存在问题?