土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 谁有屋面防雷网暗装规范

谁有屋面防雷网暗装规范

发布于:2005-01-31 20:08:31 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
只知屋面防雷网可沿屋脊及女儿墙暗敷,但不知出于哪个规范,请教各位了。谢谢。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 闪电喵哥
    闪电喵哥 沙发
    17年前的定论在今天不定就能定论了,况且当时也不是非此即彼的定论的,我的想法如下:
    1、GB50057-94第3.3.5和3.4.3条允许利用建筑物钢筋作防雷装置,某些情况下“尚宜利用其作为接闪器”。条文说明对此的论述是一致的。尤其专门提到鼻兄的屋面(防雷网格),“本来使用一段时期后也要修补或翻修”。
    历次规范的意图所提及的4.2.2条是指“专设”防雷装置中的接闪器和引下线通常采用明敷方式。如果是“利用”就不受此限制。“但仅对“引下线”允许在一定条件下可暗敷”,此条在引下线章节当然仅对引下线作规定了。
    2、同意高建明敷接闪器的理由,对于多层瓦坡屋面的建筑也不宜用,避免瓦面松动滑落伤人。
    3、同意暗敷避雷带与压顶钢筋连接,不同意会产生感应电流。
    4、对避雷带暗敷施工,应要求监理单位见证后浇筑混凝土。
    2005-02-03 11:19:03

    回复 举报
    赞同0
  • 大鼻山
    大鼻山 板凳
    有意思的是,去年我市一座高层的屋顶飞下来一块流石(雷击引起),砸伤一位行人;为此还差点闹上官司
    2005-02-01 23:07:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 210 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防平面图和系统图如何对照着看

在火灾报警中,系统图和平面图如何对照着看,总感觉平面图坐得过于简单,没有回路编号,与系统图对照看起来不太清楚如何布管穿线。请问,如何看消防电气图纸。

回帖成功

经验值 +10