项目概况:
项目总用地面积为31623平方米,总建筑面积为197082平方米。
其中包括5层裙房(局部7层),两栋塔楼为办公楼及酒店,两栋住宅,住宅及酒店建筑高度在100米以上。
地下总建筑面积99033m2,地下共四层。
项目功能包括:酒店、办公、裙楼商业、公交站、住宅、住宅配套会所、幼儿园几大块
设计依据:
本报告主要从项目的实际要求、经济效益、系统性能的表现、机房布置、建筑要求及环境保护等因素进行考虑,为此项目建议一个高效、可靠和合适的制冷/供热系统。初步估计项目总空调冷负荷约7831冷吨,总空调热负荷约2475KW。
方案主要内容:
本项目主体空调功能区主要有以下7部分,本次方案根据实际情况,将C、D、E、F、G、H分开独立设置空调系统。本报告主要考虑裙楼商业与办公合并或分散设置空调系统的对比,以及各区域系统配置。
方案内容对比分析:
空调负荷估算
各区冷、热负荷估算如下:表1-1
根据A、B、C、D、E五大业态的功能性质及日后运营管理模式(需进一步讨论确认结合项目的定位及深圳本地的法律法规情况,我们初步建议空调冷热源系统方案如下:
商业及办公楼考虑到分设合并问题,现主要对商业与办公楼分制冷系统的技术经济分析见下表:
其它各区域机房面积及初投资汇总如下:
结论:
方案一商业与办公分设制冷系统初投资会比方案二合并系统高出16.2%,约201万元;年运行费用高出22.9%,约179万元。分设机房面积比合用机房多300m2,冷却塔占用面积多210m2,总机房面积要比合并系统机房多出51m2。
综上所述,方案二商业与办公合用制冷系统在初投资、运行费用、机房面积和可靠性方面均具有较大的优势。而分设制冷系统,能使商业运作有很大的灵活性,同时能为日后的管理带来很大方便。故我司建议可采用方案二。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
热泵工程
返回版块4.66 万条内容 · 383 人订阅
阅读下一篇
集中供热系统循环泵的选型方案收录于话题 供热锅炉的循环水泵是供热系统的心脏,它担负着驱动热媒传递热能的功能,其选用的设备匹配是否合理,直接影响着输送效果和能耗的高低。为实现供热系统节能运行,降低供热成本,对循环水泵如何选型、如何配置进行分析、探讨和改进 。 1. 传统循环水泵选配原则及存在问题 传统循环水泵的选配通常是几台泵并联成一组泵,同时满足锅炉房、热网和热用户流量和扬程的需求,可称之为单级循环泵系统。其流量的确定是按热负荷计算的最大流量的1.05倍考虑;扬程是按在确定流量下热源、热网和最不利环路的压力损失之和再加2—3mH2O的富裕压头选用;水泵台数视供热规模确定,一般选用3台,运行2台,备用1台。按以上原则设计和配置的循环水泵存在以下问题: