 01 
综合管线布置

 02 
利用梁内空间原则


穿梁套管厚度与梁相同,其套管管径比所穿管道大于两级径号。

管道安装充分利用梁内空间,避免与其他管道冲突,保持管路通畅,满足层高要求。

 03 
先大后小原则

多系统综合管路排布有序

充分利用管道布置先大后小原则有序整齐排布
GB50242 第4.1.3条 :管径小于或等于100mm应采用螺纹连接,套丝时破坏的镀锌层表面及外露螺纹部分应做防腐处理,当镀锌钢管采用焊接连接时,应在焊接处应做二次镀锌处理。

 04 
垂直面管道排列原则

地下室、设备层复杂管线的布置:电气类桥架(母线)在上方敷设,水管类管线在下部敷设;灯具与喷头在最低处分布,保证整体效果。

电缆线槽于其他管路上方安装

气体介质管道在上,液体介质管道在下

管道排布规范美观、支架间距合理、管面干净油漆光亮

以系统划分,空调管道在消防管道下方排布,管道垂直交叉,管道垂直和左右间距合理

 05 
管道合理间距原则

满足最小间距后进行密集管道的综合布置,整齐美观。综合布置时需考虑水管外壁、空调水管、空调风管保温层的厚度。电气桥架、水管外壁距离墙壁的距离,最小有100mm的距离,直管段风管距墙距离最小150mm,布置时还要考虑无压管道的坡度。

风管布局合理、支架间隔规范、保温贴实平整美观

 06 
综合管线的避让原则

电管、风管、水管依序排布安装。在管道分层综合布置时,通常自上而下应为电管、风管、水管,先考虑风管的标高和走向,也要考虑大口径水管的布置,避免多次交叉,以免产生气阻、喘震、水击等问题。交叉时进行合理避让。


压力管道让无压管,共用支架,完美解决特殊位置的安装问题。污水、废水、雨水、空调冷凝水等管道属于重力流管道,排放杂质多,容易堵塞,要力求水平管线短,避免过多转弯,管线交叉时将重力流管道对标高的要求作为首要条件予以满足。