土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 精美现场图片展示管线综合排布原则

精美现场图片展示管线综合排布原则

发布于:2020-12-14 15:18:14 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]


 01 
综合管线布置

 02 
利用梁内空间原则


穿梁套管厚度与梁相同,其套管管径比所穿管道大于两级径号。

管道安装充分利用梁内空间,避免与其他管道冲突,保持管路通畅,满足层高要求。

 03 
先大后小原则

多系统综合管路排布有序

充分利用管道布置先大后小原则有序整齐排布
GB50242 第4.1.3条 :管径小于或等于100mm应采用螺纹连接,套丝时破坏的镀锌层表面及外露螺纹部分应做防腐处理,当镀锌钢管采用焊接连接时,应在焊接处应做二次镀锌处理。

 04 
垂直面管道排列原则

地下室、设备层复杂管线的布置:电气类桥架(母线)在上方敷设,水管类管线在下部敷设;灯具与喷头在最低处分布,保证整体效果。

电缆线槽于其他管路上方安装

气体介质管道在上,液体介质管道在下

管道排布规范美观、支架间距合理、管面干净油漆光亮

以系统划分,空调管道在消防管道下方排布,管道垂直交叉,管道垂直和左右间距合理

 05 
管道合理间距原则

满足最小间距后进行密集管道的综合布置,整齐美观。综合布置时需考虑水管外壁、空调水管、空调风管保温层的厚度。电气桥架、水管外壁距离墙壁的距离,最小有100mm的距离,直管段风管距墙距离最小150mm,布置时还要考虑无压管道的坡度。

风管布局合理、支架间隔规范、保温贴实平整美观

 06 
综合管线的避让原则

电管、风管、水管依序排布安装。在管道分层综合布置时,通常自上而下应为电管、风管、水管,先考虑风管的标高和走向,也要考虑大口径水管的布置,避免多次交叉,以免产生气阻、喘震、水击等问题。交叉时进行合理避让。


压力管道让无压管,共用支架,完美解决特殊位置的安装问题。污水、废水、雨水、空调冷凝水等管道属于重力流管道,排放杂质多,容易堵塞,要力求水平管线短,避免过多转弯,管线交叉时将重力流管道对标高的要求作为首要条件予以满足。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程原创版块

返回版块

2.19 万条内容 · 555 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

你最应该知道的19条电气图纸设计规范!

用电气图形符号、带注释的围框或简化外形表示电气系统或设备中组成部分之间相互关系及其连接关系的一种图。 广义地说表明两个或两个以上变量之间关系的曲线,用以说明系统、成套装置或设备中各组成部分的相互关系或连接关系,或者用以提供工作参数的表格、文字等,也属于电气图之列。 一、电气图分类

回帖成功

经验值 +10