01 综合管线布置 02 利用梁内空间原则 穿梁套管厚度与梁相同,其套管管径比所穿管道大于两级径号。 管道安装充分利用梁内空间,避免与其他管道冲突,保持管路通畅,满足层高要求。 03
穿梁套管厚度与梁相同,其套管管径比所穿管道大于两级径号。
管道安装充分利用梁内空间,避免与其他管道冲突,保持管路通畅,满足层高要求。
多系统综合管路排布有序
地下室、设备层复杂管线的布置:电气类桥架(母线)在上方敷设,水管类管线在下部敷设;灯具与喷头在最低处分布,保证整体效果。
电缆线槽于其他管路上方安装
气体介质管道在上,液体介质管道在下
管道排布规范美观、支架间距合理、管面干净油漆光亮
满足最小间距后进行密集管道的综合布置,整齐美观。综合布置时需考虑水管外壁、空调水管、空调风管保温层的厚度。电气桥架、水管外壁距离墙壁的距离,最小有100mm的距离,直管段风管距墙距离最小150mm,布置时还要考虑无压管道的坡度。