土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 给排水——消防供水管道和水泵接合器知识要点

给排水——消防供水管道和水泵接合器知识要点

发布于:2020-12-14 14:30:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

1. 室外消防给水管道布置要求

(1)室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网,但当采用一路消防供水时可采用枝状管网

(2)向环状管网输水的进水管不应少于两条,每条能通过全部流量

(3)环状管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个

(4)室外消防给水管道的直径不应小于DN100,有条件时,不应小于150mm


2.管材


3.减压阀设置

(1)减压阀应设置在报警阀组入口前,当连接两个及以上报警阀组时,应设置备用减压阀;

(2)减压阀的进口处应设置过滤器,过流面积不应小于管道截面面积的4倍;

(3)过滤器和减压阀前后应设压力表,压力表的表盘直径不应小于100mm,最大量程宜为设计压力的2倍;

(4)过滤器前和减压阀后应设置控制阀门;


(5)减压阀后应设置压力试验排水阀;

(6)减压阀应设置流量检测测试接口或流量计;

(7)垂直安装的减压阀,水流方向宜向下;

(8)比例式减压阀宜垂直安装,可调式减压阀宜水平安装。


室内消防供水管道


1.下列消防给水应采用环状给水管网:(《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)第8.1.2条:)

(1)向两栋或两座及以上建筑供水时;

(2)向两种及以上水灭火系统供水时;

(3)采用设有高位消防水箱的临时高压消防给水系统时;

(4)向两个及以上报警阀控制的自动水灭火系统供水时。


2.室内消火栓系统管网应布置成环状,当室外消火栓设计流量≤20L/s,且室内消火栓≤10个时,除现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)第8.1.2条外,可布置成枝状。


3.室内消防管道管径应根据系统设计流量、流速和压力要求经计算确定:室内消火栓竖管管径应根据竖管最低流量经计算确定,但不应小于DN100。


4.室内消火栓竖管应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过1根,当竖管超过4根时,可关闭不相邻的2根。


5.室内消火栓给水管网宜与自动喷水等其他水灭火系统的管网分开设置;当合用消防泵时,供水管路沿水流方向应在报警阀前分开设置。


6.消防给水管道的设计流速不宜大于2.5m/s,任何消防管道的给水流速不应大于7m/s。


消防水泵接合器


1.作用:消防车向消防给水管网输送消防用水的预留接口。


2.组成安装:按照接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行。


3.设置要求

(1)消防水泵接合器的给水流量宜按每个10~l5L/s计算。每种水灭火系统的消防水泵接合器设置的数量应按系统设计流量经计算确定,但当计算数量>3个时,可根据供水可靠性适当减少。

(2)水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离宜不宜小于15m,并不宜大于40m。

(4)墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为0.70m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方。

(5)地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于0.40m,且不应小于井盖的半径。

(6)水泵接合器处应设置永久性标志铭牌,并应标明供水系统、供水范围和额定压力。

  • lei88998
    lei88998 沙发

    学习了,非常好的资料,很详细,收藏了好好学学。

    2020-12-28 07:40:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

露天地下车库坡道出口,没必要设置防火卷帘。---《规范》GB 50067-2014 相关条文的探讨

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014  第5.3.3条的探讨 原规范编制者,估计多是不做建筑设计的,坐办公室空凭空瞎想,缺乏实际经验。 我的观点:露天(可有雨棚)直接对大气的地下车库坡道地面出口,根本无需防火卷帘, 当然,位于建筑物下部(如首层),贴临建筑的露天出口,这种情况除外。 即便需要防火分隔,也可以有其他措施,比如建筑墙体不开窗、洞或设置防火窗、保持防火间距等等。

回帖成功

经验值 +10