在双电源(市电/油机)数据中心系统中,采用TN-S接地系统,双电源线路通过ATS切换后,给后端UPS提供输入,经UPS整流后再给服务器等设备供电。
在项目设计过程中,如何选择ATS时引发了如下思考:
1.根据《数据中心设计规范》(GB50174-2017)条文说明第8.4.9条说明,。如果油机系统不做中性点接地,那只能通过共用变压器端中性点,是不是市电和油机的切换开关就必须选用三级ATS,这样才能保持市电零线不断;
2.如果油机做了中性点接地,那市电和油机就是真正的两套电源系统,那就必须选用四级ATS,为了保持市电/油机切换过程中不断零,就必须采用“带零线重叠切换功能”或“先通后断”功能的四级ATS。同时必须保证ATS的中性点接地达标。
以上总结是否正确,请各位大佬指点。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.89 万条内容 · 2154 人订阅
阅读下一篇
公共照明配电箱集中设置还是每层单独设置?做的一个二类高层公建,公共照明属于二级负荷,那我比如二层设一个公共照明配电箱,带一~三层各一个照明回路可以吗,但是这样又感觉照明回路跨越了防火分区,求解
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳低压发电机不存在高压变换问题,也不存在高压进入低压系统的威胁。所以无需采用TN或者TT系统。也就是发电机中性点无需接地。
发电机如果不并网运行,注意和市电的中性点隔离,所以应该采用四极双掷闸刀切换。如果需要并网运行,那么接地是变压器中性点事情,发电机中性点是没有必要接地的。
那么当发电机中性线与市电脱离时,低压系统中性线就没有接地了。这个时候如果人员直接碰触低压相线问题也不大,因为低压系统对地容抗很小,基本没有电流回路,不对人员构成威胁,也不存在对地漏电流问题。但需要实时监测系统对地绝缘状况,及时消除接地故障,使其可靠地处在IT系统运行方式。这比TN,TT系统更安全。
回复 举报