土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 安装软化水处理的技术指标及设计要点

安装软化水处理的技术指标及设计要点

发布于:2020-12-11 11:35:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]

     1、软化水设备 关于软化水设备的设置选择:软水器必须放置于牢固的水平地面上,距排水沟的距离以短为佳,距离锅炉等热源必须大于3米以上,软化水设备绝对禁止靠近酸性液体或气体。如需增加其它水处理设备(过滤器,除氧器)应予留位置。


      2、软化水设备关于再生盐罐及软化水树脂的位置:

      应尽量安放于交换柱的附近,为充分利用盐液、应尽力缩短吸盐塑料管的尺寸。


      3、软化水设备关于装填石英砂及树脂:

    (1)软化水设备保证补水均匀尽量在交换柱底部铺放150~200mm的质量良好的石英砂(不分解产生硅的氧化物或盐类)

    (2)软化水设备装填树脂前,软化水设备应检查中心升降管的长度,是否合适。

      软化水设备先将上布水器卡入自控机头(控制阀)软化水设备底部中央承接口,再将中心管下端对准交换柱底部窝槽内,并将上端插入上布水器的下端管口,然后极小心地沿顺时针方向旋入交换柱上端螺口内,确认整个控制阀螺口能平整的旋入交换上端螺口内,以确认中心管的长短符合要求,且能使中心升降管紧密连接阀头并保持同心。

     (3)软化水设备上述试装机头工作完毕后,北京软化水设备再将机头反时针旋转取下,再次保持中心管位置居中,将下端原粘牢中心升降管下边的下布水器端点对准底部的槽窝,并用软布或塑料带将中心升降管上端入口封死,软化水设备开始均匀地装填石英砂或树脂。

    (4)软化水设备装填树脂时,软化水设备注意人中心升降管的周围均衡装填,为保证预先计算好的数量如数装入柱内,随着装置过程,软化水设备应不断向交换柱内注入清水,使之树脂孔隙中空气排出。维持这种水封状态装填树脂是最好的方法,干树脂很难保障如数装入应该用的填量。

    (5)软化水设备待树脂装填完毕后重新将控制阀沿顺时针方向旋入交换柱上端螺纹口内。

      随着技术的进步及国家对环境保护的重视,社会对各种新型锅炉的需求日益增加,同时对锅炉给水设备也提出了更高的要求,既要满足水质要求,同时必须运行稳定可靠,自动化程度高。


一、设备技术指标

     1、原水硬度<12m.mol/L(原水硬度>8 m·mol/L时,请事先声明)

     2、 出水硬度<0.03 m·mol/L (达到《国家低压锅炉水质标准》GB1576-2001要求)

     3、 工作水压0.20-0.5 MPa

     4、 工作电压~220V,50Hz

     5、 工作温度0~50℃

     6、 原水浊度<5度 (原水含砂量偏高时应加装过滤器)

     7、 盐耗量<100 g/N (与原水硬度有关)

     8、 水耗~2%

     9、 电耗<30W


二、软化水设计选型指南

      1、软化水设备选型

软化水设备的选型主要依据是需水量、原水硬度及适用场合

    (1)相同出水量的设备有多种型号,可根据实际用水情况选取。

    (2)原水硬度:深蓝锅炉软化水设备,深蓝全自动软化水设备,软化水处理设备

原水硬度≤3m·mol/L时,可以选时间控制型,按设备最大产水量计;

  原水硬度 ≤6m·mol/L时,可以按表中设备的最大产水能力选型;

  原水硬度 ≤8m·mol/L时,可按设备产水能力的平均值选型;

  原水硬度8~10m·mol/L,应按设备最小产水能力计算,或采用多级系统;

  原水硬度≥10m·mol/L,须选用多级处理,一般两级处理可达到要求。

    (3)用水场合:如果配用热水锅炉或其他同类设备,可按设备最高产水能力选型;如果向蒸汽锅炉供水,一般按锅炉蒸发量的1.2倍与设备产水能力匹配。

2、软化水设备设计安装要点

      设备本身结构简单、占地较小,所以在设计安装方面没有特殊要求。在设计安装时仅需注意以下几点:

   (1)设备需简单水平地基;距墙约250~450mm,可根据实际情况靠边角布置;

   (2)因为设备本身较轻,一般只需考虑设备所装树脂及水的重量即可;

   (3)进、出水管为标准法兰或螺纹连接,需固定支撑好,不能依托阀体做支撑,以防产生应力;

   (4)进水管上应装水压表。设备运行时有冲洗水排放,就近设置地漏或排水沟

   (5)盐水管:盐水箱应尽量靠近软化罐,盐水管越短越好;

   (6)排污管不要长于6米,不要装截止阀,出口不要高于阀体,终端开口以免虹吸,弯头越少越好;

   (7)在设备附近的墙上安置配电插座,应装有保险丝(一般不要装开关),要求接地良好。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
  • 15-20T除氧软化图纸,CAD格式。包括15-20吨软水设备平面布置及基础图、ZDH-10型除氧设备平面布置图、ZDH-20型除氧设备平面布置图、燃煤锅炉房平面布置图、水处理条件图等。非常全面。除氧
  • 锅炉及水处理设备的设计、制造、检验、修理、改造的单位,锅炉及水处理药剂、树脂的生产单位,锅炉房设计单位,锅炉水质监测单位、锅炉水处理技术服务单位及锅炉清洗单位必须认真执行本规则。
  • 1.水箱的公称容积为44.9m ;2.水箱箱体尺寸为 L=5200mm,B=3600mm,H=2400mm,外型尺寸为L =5405mmB =3805mm,H =2409mm,钢板厚度为箱顶3mm,箱
  • word版软化水设计手册
    word版软化水设计手册,内容详细,走出经验设计误区。包含了软化水的原理介绍。
  • 软化水设备系统设计手册
    1. 锅炉水处理监督管理规则 2. 离子交换树脂内部结构 3. 钠离子交换软化原理及特性: 4. 水质分析测试内容 . 全自动软水器
  • 一款工业软化水装置设备,降低水硬度的设备,主要除祛水中的钙、镁离子。软化水设备在软化水的过程中,能降低水中的总含盐量,在热水锅炉系统、热交换系统、工业冷却系统、中央空调系统以及其他用水设备系统中都有广
  • 大型软化水设备方案
    大型软化水设备方案,主要设备及参数等。
  • 150吨软水两用一备(碳钢罐,碳钢盐箱)三视图,CAD格式。1.该系统选用加压泵恒压供水方式供水,给水压力必须保持在每平方厘米3-3.8kg泛围内。2.连接管件粘接法兰要做到可转动调整(图中涂黑法兰为
  • 3-6T软化水配管图,CAD格式。1.该系统选用加压泵恒压供水方式供水,给水压力必须保持在每平方厘米3-3.8kg泛围内。2.连接管件粘接法兰要做到可转动调整(图中涂黑法兰为活动法兰)。3.所有塑料管
  • 某生活用水处理改造工程软化水改造图纸
    生活用水处理改造工程,因系统洗浴热水结垢严重,实施水质软化改造。1、水箱原为空调软化水存储用,改造后和空调共用,容积为6立方,改造后达到15立方,改造使用钢板厚度不得低于4毫米,完成后作刷漆防腐处理。
  • 182_480E3软化水装置总图
    本资料为182_480E3软化水装置总图。设计精准,内容详实,可供网友下载参考。
  • Autotrol软化水设备配置总表
    特殊设计是指该种系统有以下可能: 可能是阀门再生能力、标准安装方式的流量或控制器再生时间不足以达到该系统要求,所以注意使用一些其他的外加配
  • 软化水箱-方形-碳钢
    软化水箱-方形-碳钢
  • 纯水及锅炉软化水处理项目工艺流程图
    纯水及锅炉软化水处理项目 设计规模:纯水10m3/h,锅炉补给软化水15 m3/h。 处理后的水质要求 1)反渗透产水电导率(25℃): ?10μS/cm,pH=7±0.5 2)锅炉补给水按照GB/T
  • 25吨/H饮料生产用软化水及纯水处理RO反渗透工艺工程设计图纸及方案产水用途:软化水:锅炉用水、反渗透原水纯水:饮料配制水2.2RO系统脱盐率:≥98%2.3系统出力:软化水:50M3/H纯水:25M
  • 8-12T软化水配管图,CAD格式。1.该系统选用加压泵恒压供水方式供水,给水压力必须保持在每平方厘米3-3.8kg泛围内。2.连接管件粘接法兰要做到可转动调整(图中涂黑法兰为活动法兰)。3.所有塑料
  • 全自动软化水设备规格总览
    单罐,双罐,罐体尺寸,树脂用量,自动软化控制器型号,盐桶容积,全自动软化水设备规格总览。
  • 1.本图纸出水用于啤酒酿造工艺用水,多介质+活性炭过滤器:产水量≥135m3/h;反渗透部分:产水量≥18m3/h×2套;软化水部分:产水量≥20m3/h。 2.石英砂及活性炭罐体采用碳钢防腐材质,直
  • 软化水中碳钢缓蚀剂的研究
    本文对以软化水作为设备冷却水的循环冷却水系统水质稳定问题进行研究,筛选出了TH-681—锌盐复合缓蚀剂,水中锌离子浓度6mg/l以上对碳钢设备缓蚀效果优良。
  • 按GB1576-2001工业锅炉水质标准要求,蒸汽锅炉的补给水硬度为≤0.03mmol/L,大于此值,便属于超标。硬度超标可分为两大类: 软化水设备软水硬度超标的原因分析:1、在软水设备的取样口检测

阅读下一篇

反渗透膜原件的污染情况分析

反渗透膜原件的污染       在系统正常运行一段时间后,反渗透膜元件会受到给水中可能存在的悬浮物或难溶盐的污染,这些污染中最常见的是碳酸钙沉淀、硫酸钙、硫酸钡、硫酸锶沉淀、金属(铁、锰、铜、镍、铝等)氧化物沉淀、硅沉积物、无机或有机沉积混合物、NOM 天然有机物质、合成有机物(如:阻垢剂/分散剂,阳离子聚合电解质)、微生物(藻类、霉菌、真菌)等。

回帖成功

经验值 +10