土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 给排水——消火栓系统规范要点整理

给排水——消火栓系统规范要点整理

发布于:2020-12-11 09:20:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

消火栓系统的选择

    依据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974—2014整理编纂

    一、市政与室外消火栓的系统选择要求及理由(7.1.1条):

    (一)要求:市政消火栓和建筑室外消火栓应采用湿式消火栓系统。

    (二)理由:

    湿式消火栓系统管道是充满有压水的系统,高压或临时高压湿式消火栓系统可用来对火场直接灭火,低压系统能够对消防车供水,通过消防车装备对火场进行扑救。

    (三)湿式消火栓的优势与防冻措施(同干式系统相比):

    1.没有充水时间,能够迅速出水,有利于扑灭火灾。

    2.在寒冷或严寒地区采用湿式消火栓系统应采取防冻措施,如干式地上 

    式室外消火栓或消防水鹤等。

    二、室内不同温度条件的消火栓的系统选择要求及理由:

    1.室内环境温度不低于4℃,且不高于70℃的场所,应采用湿式室内消

    火栓系统。(7.1.2条)    2.室内环境温度低于4℃,或高于70℃的场所,宜采用干式消火栓系统。

    (7.1.3条)

    3.室内环境温度经常低于 4℃的场所会使管内充水出现冰冻的危险,高于

    70℃的场所管内充水汽化加剧有破坏管道及附件的危险, 另外结冰和汽化

    都会降低管道的供水能力,导致灭火能力的降低或消失,故以此温度作为选

    择湿式消火栓系统或干式消火栓系统的环境温度条件。三、对于高度不大于27m的建筑的宽限设置要求:

    建筑高度不大于27m的多层住宅建筑设置室内湿式消火栓系统确有困难  

    时,可设置干式消防竖管、SN65的室内消火栓接口和无止回阀和闸阀的消防

    水泵接合器。(7.1.4条)

    三、严寒、寒冷地区的防冻要求及理由(7.1.5条):

    (一)要求:

    严寒、寒冷等冬季结冰地区城市隧道及其他构筑物的消火栓系统,应采取防冻措施,并宜采用干式消火栓系统和干式室外消火栓。

    (二)理由:

     严寒、寒冷等冬季结冰地区城市隧道、桥梁以及其他室外构筑物要求设置消火栓时,在室外极端温度低于 4℃时,因系统管道可能结冰,故宜采用干式消火栓系统,当直接接市政给水管道时可采用室外干式消火栓。

    四、干式消火栓系统的充水时间要求与理由:

    (一)要求:

    干式消火栓系统的充水时间不应大于5min。

    (二)理由:

    干式消火栓系统因为其内充满有压空气,打开消火栓后先要排气,然后才能出水,因出水滞后而影响灭火,所以本次规范制订规定了充水时间。

    (三)制定充水时间的过程与依据:

    我国规范《建筑设计防火规范》GB50016-2006 和《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-95 等规范对于干式系统没有充水时间的规定,但《建筑设计防火规范》 GB50016-2006 第 12.2.2 条第 3 款干式系统充水时间不应大于 90s,该参数过小,致使隧道内的干式系统要分成若干子系统,造成管道系统复杂,投资增加。发达国家的标准有 10min 和 3min 的充水规定,本次规范修改时综合考虑确定为 5min。

    五、在进水干管上设置启动阀门的要求(7.1.6):

    六、在进水干管上宜设雨淋阀或电磁阀、电动启动阀等快速启闭装置,当采用电磁阀或电动阀时开启时间不应超过 30s;

    1.设置雨淋阀和干式报警阀的目的(7.1.6-1):

    干式消火栓系统如同干式自动喷水灭火系统,当采用雨淋阀时为半自动系统,当采用干式报警阀时为自动干式系统, 设置雨淋阀和干式报警阀的目的是为了接通或关断间消火栓管道系统的供水并通过压力开关向消防控制室报警。

    2.对电磁阀开启时间的限制(7.1.6-1):

    有时干式消火栓系统也采用电磁阀和电动启动阀门,电磁阀的启动时间是及时性的,但电动阀的启动时间过长会影响消防给水的及时性,为此规定电动阀的启动时间不应超过 30s,电磁阀的形式很多,有些电磁的弹簧浸泡的水中时间长了会造成可靠性降低,因此应采用弹簧非浸泡在水中的弹簧,另外电磁阀一般应选择失电开启型,且宜有紧急断电启动按钮。

    3. 当采用雨淋阀时应在消火栓箱设置直接开启雨淋阀的手动按钮(7.1.6-2);4.在系统管道的最高处应设置快速排气阀。为使干式系统快速充水转换成湿式系统在系统管道的最高处设置自动快速排气阀(7.1.6-3)。

    

  • hong103
    hong103 沙发

    消火栓系统资料,可帮助熟悉规范

    2020-12-16 17:08:16

    回复 举报
    赞同0

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防水泵无法满足全程自灌式吸水时该怎么办???

在消防设计中,由于市政给水管网通常不能满足室内消防时的水量和水压要求,绝大部分住宅建筑、工业企业均需建造消防水泵房及消防水池。尤其是工业设计中,经常遇到工业企业改扩建厂房导致现有消防水泵不能满足二期建筑物消防要求,包括消防水量或者消防水压,以及现有消防水泵无法满足全程自灌吸水。所以此类改扩建项目往往需要按照现有消防规范重新设计、图审,然后更换现有水泵。 然而在项目原有设计中,依据的往往是老规范、老标准,消防泵很难满足现行规范

回帖成功

经验值 +10