土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 精美现场图片展示管线综合排布原则

精美现场图片展示管线综合排布原则

发布于:2020-12-10 13:55:10 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

 01 
综合管线布置



 02 
利用梁内空间原则

穿梁套管厚度与梁相同,其套管管径比所穿管道大于两级径号。
管道安装充分利用梁内空间,避免与其他管道冲突,保持管路通畅,满足层高要求。

 03 
先打后小原则

多系统综合管路排布有序
充分利用管道布置先大后小原则有序整齐排布
GB50242 第4.1.3条 :管径小于或等于100mm应采用螺纹连接,套丝时破坏的镀锌层表面及外露螺纹部分应做防腐处理,当镀锌钢管采用焊接连接时,应在焊接处应做二次镀锌处理。

 04 
垂直面管道排列原则

地下室、设备层复杂管线的布置:电气类桥架(母线)在上方敷设,水管类管线在下部敷设;灯具与喷头在最低处分布,保证整体效果。
电缆线槽于其他管路上方安装
气体介质管道在上,液体介质管道在下
管道排布规范美观、支架间距合理、管面干净油漆光亮
以系统划分,空调管道在消防管道下方排布,管道垂直交叉,管道垂直和左右间距合理

 05 
管道合理间距原则


满足最小间距后进行密集管道的综合布置,整齐美观。综合布置时需考虑水管外壁、空调水管、空调风管保温层的厚度。电气桥架、水管外壁距离墙壁的距离,最小有100mm的距离,直管段风管距墙距离最小150mm,布置时还要考虑无压管道的坡度。

空调主机房有组织排水,排水顺畅不积水,设置规范。
风管布局合理、支架间隔规范、保温贴实平整美观

 06 
综合管线的避让原则


电管、风管、水管依序排布安装。在管道分层综合布置时,通常自上而下应为电管、风管、水管,先考虑风管的标高和走向,也要考虑大口径水管的布置,避免多次交叉,以免产生气阻、喘震、水击等问题。交叉时进行合理避让。


压力管道让无压管,共用支架,完美解决特殊位置的安装问题。污水、废水、雨水、空调冷凝水等管道属于重力流管道,排放杂质多,容易堵塞,要力求水平管线短,避免过多转弯,管线交叉时将重力流管道对标高的要求作为首要条件予以满足。


全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 灬言若灬
    灬言若灬 沙发

    施工管理真是好,工程看上去特别规矩,合理利用空间,真是难得的好管理。感谢分享!!!

    2020-12-14 10:32:14

    回复 举报
    赞同0
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳

    图文并茂的好资料,学习了管线综合排布原则,多谢了。

    2020-12-11 08:53:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

深圳曾经的地标——京基100变风量设计

收录于话题 深圳京基金融中心变风量设计 深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司 王红朝 曹 丽 中国建筑设计研究院 潘云钢 1 项目概况 京基金融中心(KingKey Financial Center),南邻农业银行总部大厦和中国人民银行总部大厦,西邻深圳大剧院、名仕酒店,东临市公安局,北邻红宝路,东南面与地王大厦隔街相望,西侧荔枝公园景色尽收眼底,南面可远眺香港。作为深圳市标志性建筑之一,京基金融中心是具有国际一流设施和一流管理水平的智能型超大型建筑,是集甲级写字楼、白金五星级(瑞吉)酒店、大型商业、公寓、住宅于一体的大型综合建筑群。其中A 塔楼高441.8 m,共100 层,建成时(2011 年4 月23 日封顶)是深圳第一高楼、中国内地第三高楼、全球第八高楼,总建筑面积222 000 