土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次结构施工质量如何控制?就看这些细部及节点做法!

二次结构施工质量如何控制?就看这些细部及节点做法!

发布于:2020-12-10 13:30:10 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]


根据图纸及规范要求,并进一步提高施工质量,现对项目工程二次结构施工以幻灯片形式进行交底,以便更加有效的控制施工过程中细部及节点做法。

一、二次结构墙体砌筑质量要求


墙体砌筑一般尺寸允许偏差(一)

墙砌体的砂浆饱满度及检验方法(二)



二、二次结构施工质量控制流程





三、二次结构墙体砌筑工艺流程





四、二次结构墙体砌筑施工准备


1、技术准备:
1)认真熟悉图纸和规范要求,做好二次结构墙体砌筑前的技术交底工作。
2)掌握墙体砌筑工程的长度、宽度、高度等几何尺寸,以及墙体的轴线、标高、构造形式等内容情况。
3)根据砌块的尺寸和灰缝厚度计算出皮数和排数 ,制作批数杆。
2、墙体砌筑前的准备
1)施工前放线,经复核,办理验线手续。
2)植筋及钢筋绑扎,并办理隐检手续。
3)页岩砖应在砌筑前一天浇水湿润,一般以浸入四边15mm为宜,含水率为10%-15%,轻集料空心砌块宜洒水湿润。
4)留置试块:每一楼层且不超过250m3砌体中各种类型及强度等级的砌筑砂浆,至少做一组试块(每组6块)。


五、二次结构墙体组砌方法



120厚的隔墙采用240(长)×115(宽) ×180(高)页岩空心砖砌筑。

200厚的内外填充墙采用240(长)×180(宽) ×115(高)的页岩空心砖砌筑,两面抹灰。



六、二次结构墙体与砼墙体及柱的拉结


二次结构墙体与砼墙及柱的拉结(一)

拉结钢筋伸出砼墙及柱的长度不小于70cm。

拉结筋沿墙或柱高度方向不大于50cm设置一道。

填充墙与砼墙及柱的拉结(二)



七、墙体拉结筋、构造柱钢筋植筋及钢筋绑扎


植筋(一)
  • 构造柱及拉结钢筋与主体结构混凝土采用植筋锚固。

  • 采用A、B组分植筋胶泥。A组(主剂)和B组(固化剂)按10:1搅拌均匀。

  • 施工温度为-50C 至 400C。

  • 固化时间:24小时


植筋 (二

1.钢筋植筋施工流程:

钻孔 → 清孔 → 配制胶泥 → 注胶泥 → 植钢筋 
2.植筋孔径和孔深要求:
Φ6钢筋:孔径8mm,孔深8cm。
 Φ12钢筋:孔径16mm,孔深15cm。 
 
构造柱钢筋绑扎(三)
  • 构造柱主筋连接采用搭接,搭接长度为67cm。

  • 构造柱主筋搭接区及柱上下端60cm范围内箍筋加密100,箍筋分别为8个和7个。



八、二次结构墙体砌筑主要部位及节点要求



二次结构墙体底部砌筑要求(一)


小型空心砌块墙底部砌筑不少于三皮页岩实心砖。

厨房间、卫生间隔墙(有防水要求)的底部浇筑200厚C20素混凝土。

门窗洞口部位的砌筑要求(二)

门窗洞口部位采用页岩实心砖砌筑。

二次结构墙体顶部砌筑要求(三)

填充墙顶部采用页岩实心砖斜砌,斜砌角度为45-60度。
填充墙顶部斜砌间隔时间不少于7天。

二次结构墙体顶部砌筑(四)

填充墙顶部斜砌高度控制在18-20cm为宜。

混凝土现浇带(五)

外墙窗台部位设通长混凝土配筋带。
框架结构为100×墙宽,主筋2φ8,负筋φ6@200。

二次结构墙体灰缝要求(六)

灰缝宽度控制在10mm——12mm内。
灰缝的平直度进行拉线和尺量检查,每10m不大于10mm。

二次结构墙体灰缝要求(七)

灰缝饱满度要求:
水平灰缝≥80%
垂直灰缝应填满砂浆,不得有明缝或瞎缝

构造柱马牙槎留置(八)

马牙槎端部页岩实心砖应先退后进。
构造柱拉结筋按每50cm高度进行留置。
拉结筋进入砌体内长度为700mm。

构造柱马牙槎留置(九)

不同厚度墙体马牙槎留置。

线管部位的处理(十)

填充墙墙体在线管及线盒部位采用页岩实心砖砌筑。 线管集中的部位应留通槽,采用C15砼浇筑。


线管部位的处理(十一)


电箱部位的处理(十二)


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.69 万条内容 · 1515 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

塔吊倒塌导致2死1伤!涉事三家企业在当地暂停承接新业务

回帖成功

经验值 +10