土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 接地保护失效,电缆破损,2人触电死亡!电工被追究刑事责任

接地保护失效,电缆破损,2人触电死亡!电工被追究刑事责任

发布于:2020-12-10 10:11:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]


12月2日,合肥应急管理局在其官网发布庐阳区中铁十局集团第三建设有限公司(简称“中铁十局三公司”)“816”触电事故调查报告。


2020年8月16日22时许,安徽斯之年建筑材料有限公司作业人员在中铁十局集团第三建设有限公司承建的合肥市畅通二环工程一标段项目工地内拆除围挡时,发生一起触电事故,造成2人死亡。死亡人员均为安徽斯之年公司人员,事故造成直接经济损失370万元。 电工因未按要求敷设电缆,被立案调查!




报告分析:中铁十局三公司安全管理混乱,存在未严格履行安全生产主体责任、未有效督促项目部落实安全管理制度等问题。报告建议给予中铁十局三公司总经理刘某等人行政处罚,建议给予中铁十局三公司行政处罚。
















全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防供配电的组成,以及消防供电方式!图文详解

收录于话题 消防供配电系统,是建筑物内的消防设施提供可靠供电的动力系统。其特点为:可靠性、耐火性、有效性、安全性、科学性、经济性。 (1)负荷等级 (2)消防供配电的组成及消防供电方式 1)消防电源-可分为: ① 主电源---市政电。 ② 应急电源---市电(≥35kv)/柴油发电机/ 蓄电池/EPS/UPS。