土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于防烟楼梯间送风量的一点困惑

关于防烟楼梯间送风量的一点困惑

发布于:2008-03-06 10:10:06 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
各位大虾:
请教一下,有外窗的一类高层建筑的楼梯间,利用压差法计算加压送风量时除了考虑由于门的漏风面积导致的漏风量以外,是否还需要考虑由于有外窗而导致的漏风量?楼梯间门的总漏风面积f=某层门的缝长*缝宽*同一类型门的数量*楼层数;楼梯间窗的总漏风量L0=窗的缝长*单个可开启窗缝的漏风量*同一类型窗的数量,那么利用压差法计算求得的总送风量=0.827*(&P)^(1/b)*1.25*3600+L0,不知我计算的是否正确?望各位大虾不吝赐教,小弟在此先行谢过了。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • mobyib
    mobyib 沙发
    应该适当算一些,
    其实应该理解规范的意图,顺应其用意才是适当的态度
    最近在读规范,一直在思考一个问题:何必较真了



    规范对大家是死的,而对某一个设计师是活得
    2008-05-28 17:38:28

    回复 举报
    赞同0
  • zht0000217
    zht0000217 板凳
    大师能否指点一下,急呀!!!
    2008-03-07 11:52:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.85 万条内容 · 560 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于通风用风机选型的疑惑

各位大虾: 请教一下,通风用风机选型时,是否是利用风管内的最大风速来限定风机的动压,风管内总的压力损失来限定风机的静压,利用动压与静压之和来限定所选风机的全压?小弟刚刚入行,还望各位大虾不吝赐教,谢谢。

回帖成功

经验值 +10