土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 高压并联电容器验收耐压试验

高压并联电容器验收耐压试验

发布于:2008-03-06 10:05:06 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
高压并联电容器验收试验听说耐压值打到出厂检验值的75%。不知道有没有相关标准,或书面报告等。
在线等ing。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • liuchp2007
    liuchp2007 沙发
    GB/T11024.1-2001
    2008-05-04 11:16:04

    回复 举报
    赞同0
  • lidehong760721
    标准是有的,GB50227,这就是交接试验耐压值.交接值为出厂值75%
    2008-04-01 22:01:01

    回复 举报
    赞同0