为控制工程造价,一些满足不了自然通风条件的场所往往在设计时,把机械排烟系统与平时通风合用风管,通常采用双速风机,通风时低速运行,消防时高速运行。

风机参数,如图左侧参数为排烟系统参数,右侧为平时通风参数

排烟参数:风量25000m3/h,余压500Pa,功率12KW

消防联动原理

平时风机低速运行,风管通风阀打开通风(上图红色框),排烟阀常闭状态(上图黄色框);火灾时,联动关闭平时通风口风阀,开启排烟阀,风机启动高速模式运行排烟。