本文来源:网络

半敞开酒罐储存库内设置两种酒罐,大罐直径为 4m,罐高 9.8m,有效容 积 98m3; 小罐直径为 3.4m,罐高 7.2m,有效容积 55m3
根据《酒规》要求, 白酒储罐采用泡沫灭火系统灭火,采用水喷雾系统进行消防冷却 。并且每罐设独立的主管,单独控制各罐体的灭火及消防冷却系统。系统布置见图 4.4.2-1、图 4.4.2-2。
根据《水喷雾规》第 3.1.9 条规定,系统用于冷却甲、乙、丙类液体储罐时, 其冷却范围及保护面积应按罐壁表面面积计算 相邻罐的保护面积可按实际需冷却部位的外表面面积计算,但不得小于罐壁外表面面积的 1/2
以上述工程为例,消防冷却用水量最大的6个大罐相邻区域。每个大罐保护面积 A1=4× 3.14×9.8+(4÷ 2)2×3.14=135.648㎡;则 其相邻罐的保护面积A2=135.648×5÷2=339.12㎡ ;该防火分区消防冷却最大保护面积A=A1+A2= 474.768 ㎡ 。




全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1327 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

3人死亡!企业擅自改变污水处理工艺造成硫化氢中毒事故!

2020年9月14日22时01分,位于甘肃高台工业园区盐池工业园(以下简称盐池工业园)的张掖耀邦化工科技有限公司(以下简称耀邦公司)污水处理厂发生较大硫化氢气体中毒事故,造成3人死亡,直接经济损失450万元。 依据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规,经市政府批准,9月15日,成立了由市委常委、市政府常务副市长成广平任组长,市应急管理局、市工业和信息化局、市公安局、市人力资源和社会保障局、市生态环境局、市卫生健康委、市总工会和高台县人民政府有关负责同志参加的张掖市高台县张掖耀邦化工科技有限公司“9?14”较大中毒生产安全事故调查组(以下简称事故调查组),开展事故调查工作。同时,邀请张掖市人民检察院、张掖市纪委监委派员参加,聘请省内化工等方面专家参与事故调查工作。