土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 【行业规范】新版SL352-2020修订了什么内容?

【行业规范】新版SL352-2020修订了什么内容?

发布于:2020-12-04 17:23:04 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]


本次修订的主要内容如下:


1、增加术语一章;


2、删除原规程中


3、 增加砂料亚甲蓝值试验、砂料氯离子含量试验、人工石料石粉含量试验、石料氯离子含量试验、抑制骨料碱活性效能试验(砂浆棒快速法)、抑制骨料碱活性效能试验(混凝土棱柱体试验法)、混凝土抗硫酸盐侵蚀试验、硬化混凝土表观密度和吸水率试验、混凝土早期抗裂试验、混凝土泊松比试验、全级配混凝土压缩徐变试验、加浆碾压混凝土室内拌和成型方法、水泥砂浆凝结时间试验、水泥砂浆吸水率试验、水泥砂浆拉伸粘结强度试验、水质不溶物含量等16项试验方法;


4、对原规程中12项试验方法做了较大修改:

  1. 砂料颗粒级配试验:增加C系列筛,水利工程外购骨料普遍采用C系列筛(英制)加工;

  2. 砂料云母含 量试验: 增 加筛除粒径大于5mm和小于0. 315mm的颗粒的内容;

  3. 砂石料硫酸盐、硫化物含量试验: 增 加对硫化物的检测内容;

  4. 石料颗粒级配试验: 增加C 系列筛,增加中径筛余率计算;

  5. 混凝土拌和物室内拌和方法: 增 加使用强制式搅拌机要求,增加现场取样方法;

  6. 混凝土试件的成型与养护方法: 将标准养护温度控制水平提高到20C土2C,增加对试件尺寸公差和试件测试龄期的允许偏差的要求;

  7. 混凝土劈裂抗拉强度试验: 增加劈裂支架;

  8. 混凝土抗冻性试验一调 整冻融循环制度,循环历时由2.5~4. 0h修改为2.0~4. 0h,降温历时由1.5~2. 5h修改为1. 0~2.5h,升温历时由1.0~1. 5h修改为1. 0~2.0h。 降温和升温终了时,试件中心温度由“-17°C+2°C 和8°C土2°C”修改为“-18°C土2°C和5°C土2°C”。

  9. 混凝土(砂浆) 动弹性模量试验: 修正动弹性模量计算公式。 增加冲击共振法测定混凝土动弹性模量的方法;

  10. 混凝土抗氯离子渗透性试验(电量法): 按照 ASTM  C1202 的结果处 理重新编写相关内容。

  11. 混凝土氯离子扩散系数试验(RCM法): 按照NT  build  492 的结果处理重新编写相关内容。

  12. 水工混凝土配合比设计方法: 增 加泵送混凝土的配合比设计。


5、细化完善 了其它试验方法。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

水土保持

返回版块

4.33 万条内容 · 184 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水电工程水工建筑物抗震设计规范 NBT 35047-2015

水电工程水工建筑物抗震设计规范 NBT 35047-2015

回帖成功

经验值 +10