土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 暖通设计中的各种水质要求

暖通设计中的各种水质要求

发布于:2020-12-04 15:38:04 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]


1、 《暖规》4.3.1 条文说明 P216:
降低钢制散热器腐蚀速度可采用以下几个方面的措施:根据《工业锅炉水质》(GB 1576)的要求,控制系统水质和系统补水水质的溶解氧应≤0.1mg/L;水温 25℃时 pH 值,给水≥7,锅炉应在 10~12 之间。
2、《暖规》4.4.13 条文说明 P222:
热水吊顶辐射板的供水温度,宜采用 40~140℃的热水。热水水质应符合《工业锅炉水质》(GB 1576)的要求。
3、《暖规》6.4.14 条文说明 P301:
空气调节热水水质硬度要求应等同于供暖系统,目前一般换热器尚没有对补水要求的统一标准,吸收式制冷的冷热水机组则要求补水硬度在 50mgCaCO3/L 以下。
4、 《暖规》7.3.3 条文说明 P329: 《教材》P446:
水源热泵机组采用地下水、地表水的水质可以参考:PH 值:6.5~8.5 ,CaO 含量<200mg/L,矿化度<3g/L,Cl-<100mg/L,SO42-<200mg/L,Fe2 <1mg/L;H2S<0.5mg/L,含砂量<1/200000。
5、《热网规》4.3.1 条 P13:
以热电厂和区域锅炉房为热源的热水热力网,补给水水质应符合以下要求:浊度(FTU)≤5.0;硬度(mmol/L) ≤0.60;溶解氧(mg/L) ≤0.10;油(mg/L)≤2.0;PH(25℃ )7.0~11.0;开式热水热力网补给水水质除应符合上述规定外,还应符合《生活饮用水卫生标准》GB5749;树上鸟教育暖通设计在线教学杜老师。
6、《热网规》4.3.3 条 P13:
对蒸汽热力网,由用户热力站返回热源的凝结水水质应符合下列规定:总硬度(mmol/L)≤0.05;铁(mg/L) ≤0.5;油(mg/L) ≤10;蒸汽管网的凝结水排放时,水质应符合现行行业标准《污水排入城市下水道水质标准》CJ 3082。


7、《热网规》10.3.2 条 P44:
间接连接采暖系统的补水质量应保证换热器不结垢,当不能满足要求时应对补给水进行软化处理或加药处理。当采用化学软化处理时,水质标准应符合第 4.3.1 条的规定,当采暖系统中没有钢板制散热器时可不除氧;当采用加药处理时,水质标准应符合下列规定:浊度(FTU)≤20.0;硬度(mmol/L) ≤6.0;油(mg/L)≤2.0;PH(25℃) 7.0~11.0;
8、《技术措施》P171
水源热泵机组的水质要求 


  • crq1124
    crq1124 沙发

    楼主有心了,这种归纳类的小结很实用,谢谢分享!!!

    2021-01-22 09:53:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.4 万条内容 · 622 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

暖通必备资料

暖通必备资料

回帖成功

经验值 +10