首先工业电气由于行业细分很多,所以有很大的不同。

化工行业的电气设计,因为多为甲类乙类的建筑较多,所以电气方便基本都要考虑防爆的情况,另外防雷和接地的要求也比较严。火灾自动报警基本就都有了。另外一个方面国内的化工行业的电气设计相对来说出图的深度还是比较深的。各个方面考虑的都比较细。化工项目由于投资比较大,相对而言项目的设计费会很高。



机械行业的相对来说就没有那么复杂,出图深度一般比较浅,而且建筑多为丁类或者戊类居多,所以对于防爆什么考虑相对较少。当然,相对于化工行业来说项目的设计费就少了很多。基本都是几十万起步的,上千万的项目都很少了。厂区中附属的办公楼基本都属于赠送的或者设计费很少。


医药和电子行业,基本都是洁净厂房,相对而言对于暖通的要求会更高一些。电气设计在里面主要注意的就是对洁净度的要求了。这个做的比较少,回答可能不全面。不过这个设计费也是比较客观的,几百万起步吧。



对于发电厂的设计主要被电力设计院把持着,出图的深度还是很细致的。另外好多电力设计院的图纸都是加密的,一般是不给甲方电子版的图纸的。所以网上很少看到有发电厂或者110kV以上变电站设计的图纸。电力设计院的设计费收费也很高,像水电站的设计费基本都是上亿的了。所以基本都是一个项目就可以吃好几年。


对于民用建筑和工业电气的不同,工业电气主要多了设备配电这一块。其他的对照明,防雷消防这些都是相通的。


发展前景: 工业电气设计主要是给电机等动力设备提供配电和控制,当然了和民用建筑电气设计一样也会 有新建厂房的整套电气设计。 而民用建筑电气侧重 更多的是楼房和工业厂房的配电设计(动力配电只做预留)。 就业面来说,肯定是民用电气设计更广。



大家都可以看到几十年国内的大兴土木,房价一路高涨?工业配电设计只有经济发达的沿海地区会好过一些,内陆工业设计需求还是不多的,也没什么生存空间。